Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zum Thema APZ.
Aus den TAB vom NB Avavon bin ich nicht schlau geworden und googeln hat mich noch mehr verwirrt, daher wollte ich das Thema hier einmal zur Diskussion stellen und hoffe ein paar Antworten für das weitere Vorgehen zu erhalten. Sollte der Thread im falschen Forum stehen, dann bitte verschieben.
Zum Problem:
Im Zuge der Montage einer PV-Anlage soll zusätzlich ein APZ-Feld mit vorbereiteter Spannungsversorgung und 6A-Sicherung installiert werden. Klingt einfach ist es aber nicht. Zählerschrank ist der Hager System 90 SL.
ÜSS und SLS sind bereits im NAR (untere Reihe, mittleres Feld) auf Hutschiene vorhanden. Die 6A-Sicherung für das APZ-Feld wird dann mit plombierbarer Haube im ungezählten Bereich installiert. Das Feld rechts daneben soll(muss?) dann das APZ-Feld werden.
Frage 1:
Könnte man nicht auch das zweite NAR-Feld links neben dem mittleren NAR-Feld als APZ-Feld nutzen? Von den Maßen her würde es gehen, wäre verplombbar und man kann nicht hinter die Buckelhaube greifen.
Frage 2:
Das eigentliche APZ-Feld unten rechts wäre ebenfalls verplompbar, aber man kann aus dem darüberliegenden Verteilerfeld theoretisch hinter fassen und die Spannungsversorgung vom APZ anzapfen.
Kann ich diese Lücke irgendwie schließen, z.B. mit Kunststoffleisten die ich an die Buckelhauben anklebe?
Oder gibt es hier ebenfalls analog zu sperrbaren Abdeckstreifen eine gute Lösung zum Nachrüsten?
Frage 3:
Wenn alle nicht zulässig, wäre dann ggf. auch ein externer APZ zulässig? Platz habe ich dafür eigentlich keinen neben dem Zählerschrank.
Frage 4: Gibt es außer einem neuen Zählerschrank noch weitere Optionen?
Vielen Dank schonmal.
Aus den TAB vom NB Avavon bin ich nicht schlau geworden und googeln hat mich noch mehr verwirrt, daher wollte ich das Thema hier einmal zur Diskussion stellen und hoffe ein paar Antworten für das weitere Vorgehen zu erhalten. Sollte der Thread im falschen Forum stehen, dann bitte verschieben.
Zum Problem:
Im Zuge der Montage einer PV-Anlage soll zusätzlich ein APZ-Feld mit vorbereiteter Spannungsversorgung und 6A-Sicherung installiert werden. Klingt einfach ist es aber nicht. Zählerschrank ist der Hager System 90 SL.
ÜSS und SLS sind bereits im NAR (untere Reihe, mittleres Feld) auf Hutschiene vorhanden. Die 6A-Sicherung für das APZ-Feld wird dann mit plombierbarer Haube im ungezählten Bereich installiert. Das Feld rechts daneben soll(muss?) dann das APZ-Feld werden.
Frage 1:
Könnte man nicht auch das zweite NAR-Feld links neben dem mittleren NAR-Feld als APZ-Feld nutzen? Von den Maßen her würde es gehen, wäre verplombbar und man kann nicht hinter die Buckelhaube greifen.
Frage 2:
Das eigentliche APZ-Feld unten rechts wäre ebenfalls verplompbar, aber man kann aus dem darüberliegenden Verteilerfeld theoretisch hinter fassen und die Spannungsversorgung vom APZ anzapfen.
Kann ich diese Lücke irgendwie schließen, z.B. mit Kunststoffleisten die ich an die Buckelhauben anklebe?
Oder gibt es hier ebenfalls analog zu sperrbaren Abdeckstreifen eine gute Lösung zum Nachrüsten?
Frage 3:
Wenn alle nicht zulässig, wäre dann ggf. auch ein externer APZ zulässig? Platz habe ich dafür eigentlich keinen neben dem Zählerschrank.
Frage 4: Gibt es außer einem neuen Zählerschrank noch weitere Optionen?
Vielen Dank schonmal.