Auslösen der Sicherung

Diskutiere Auslösen der Sicherung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ! bin neu hier im forum, und das ist/wird mein erster post. also: was löst zuerst aus: 1. der LS - schalter oder (für 25 A) 2. die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
I

ichbines

Beiträge
8
Hallo !
bin neu hier im forum, und das ist/wird mein erster post.

also:

was löst zuerst aus:
1. der LS - schalter oder (für 25 A)
2. die schmelzsicherung (für 25 A)
?

was ich nämlich noch nicht versteh, ist der LS schalter löst NICHT bei 25 A aus sondern wenn der strom höher ist, also 30 A, und dann dauert es ja immernoch ne ewigkeit (1 stunde ) bis er auslöst.

wenn ich aber jetzt den hochdruckreiniger anschließ, löst der LS schalter sofort aus da ein zu hoher strom fließt.

warum fliegt dann nicht die schmelzsicherung raus, obwohl sie für 25 A ist ??? und der strom 25 A übersteigt?

greetz
ichbines
 
Hallo und Willkommen im Forum,

das liegt an der Auslösecharakteristik der Sicherungen.

Was für ein LS ist das denn da müsste ein Buchstabe draufstehen, z.B: B25 oder C25.
 
L 25 A
Kategorie L

aber die schmelzsicherung muss doch normal schneller auslösen oder gibt es da auch kategorien ???
 
ichbines schrieb:
aber die schmelzsicherung muss doch normal schneller auslösen oder gibt es da auch kategorien ???

Ja, die gibt es. Schmelzsicherungen sind auch eher träge, was sie nicht so schnell auslösen lässt. Im übrigen müssen deine 25A-Sicherungen einen Strom von konstant 35A eine Stunde lang abkönnen, ohne auszulösen. Steigt der Strom weiter, so schwindet die Auslösezeit recht schnell, aber das kann man ja an Hand der Kennlinie ersehen.

MfG
 
@Hemapri

gibt es dass auch irgendwo zum nachlesen ? hab nur was über den LS gefunden.
 
Ja in jedem gut geführten Tabelenbuch
 
ok ^^ hab im tabellenbuch nachgesehn.
was mich aber jetzt verwunder ist, dass die 25 A sicherung NICHT bei 25 A fliegt , auch nicht bei 30 A
erst bei ungefähr 40 A.

warum nennt man die sicherung dann 25 A sicherung und nicht 40 A sicherung, wenn sie erst bei 40 A auslöst ?

weiß einer das vielleicht ?
 
Strom-Zeitkennlinien beachten !

Hallo,

allgemein gilt : Sicherung ist nicht gleich Sicherung .

Beispiel:
Ausführungen für Schmelzsicherungen gibt es in Arten
- superflink ff
- flink f
- mittelträge m
- träge t
- superträge tt

Deren unterschiedliche Abschaltzeiten sind grob:
-> bei 10fachem Nennstrom !
ff - keine Angabe
f - 30 ms
m - 30 bis 80 ms
t - 80 bis 300 ms
tt - keine Angabe

bei geringen Überströmen :
wird 1h lang 1,5facher Nennstrom ausgehalten,

bei 2,1fachem Nennstrom wird innerhalb 30 min abgeschaltet.

Hier bitte die jeweiligen Herstellerdaten beachten !


Gruß,
Gretel
 
noch ne kleine frage:

welchen sinn hat das dann überhaupt mit den sicherungen en super flink, flink, mittelträge, träge, superträge.

ich weiß nur dass flinke als geräteschutz eingesetzt werden, und täge als haussicherung.

man kann dann doch einfach hingehn und eine art sicherung machen, für alles, die sofort bei 25 A auslöst und keine toleranz hat.

oder warum macht man das anders ?
 
Ein Grund wäre zum Beispiel, dass es Geräte gibt, die nehmen wir mal an 14A Nennstrom ziehen. Du hast jetzt ne ff Sicherung drin. Das Gerät hat aber einen höheren Anlaufstrom (z.B. Motoren etc.), der nehmen wir mal an auf fast 20 A ansteigt. Dann würde Deine ff sofort fliegen, obwohl das Gerät sofort nach dem Anlaufen mit 14 A konstant läuft.

Das wäre aber nur ein Beispiel. :wink:
 
stimmt. jetzt wenn man es hört erscheint es einem logisch :wink:
 
ichbines schrieb:
warum nennt man die sicherung dann 25 A sicherung und nicht 40 A sicherung, wenn sie erst bei 40 A auslöst ?

Um das mal in Laiendeutsch zu formulieren: 25A sind der Nennstrom, das heißt, diese Sicherung muß auf Dauer die 25A halten können, ohne auszulösen. Liegt ein Dauerstrom über dem Nennstrom, dann löst sie irgendwann aus, je höher dieser Strom vom Nennstrom abweicht, umso schneller. Strom fließt in der Regel nicht konstant, sondern mal mehr und mal weniger. Die Sicherung ist für den Schutz der Leitung hinsichtlich Überlastung und Kurzschluß zuständig. Abhängig vom Adernquerschnitt wird so eine Leitungsader nämlich immer wärmer, je höher der Strom ist, der sie durchfließt. Eine kurzzeitige Stromspitze würde der Leitung nichts anhaben, da es dabei zu keiner Durchwärmung kommt. Je länger ein zu hoher Strom aber anhält, umso wärmer wird die Ader und sie kühlt sich auch wieder ab, wenn der Stromfluß geringer wird. Daher macht es keinen praktischen Sinn, wenn mal 50A kurzzeitig über eine Leitung huschen, die eigentlich für maximal 25A Dauerstrom ausgelegt ist und die Sicherung würde sofort fliegen. Eine längere Einwirkung muß aber unterbunden werden, damit es zu keiner Überhitzung kommt. Und eben dieses Abschaltverhalten wird aus den Kennlinien des konkreten Typs ersichtlich.

MfG
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Auslösen der Sicherung

Ähnliche Themen

FI/RCD löst nach 30 Sekunden bis 2 Minuten aus

16A - 3 Phasen Sicherungsautomat löst sporadisch aus

Abschaltbedingung bei LS Automat

Entfernen eines Hutschienenzähler zwischen FI und Automaten sorgt für seltsames Auslösen des FI.

FI-Schalter löst nicht aus

Zurück
Oben