E
EBC41
- Beiträge
- 4.980
- Betäubung Typ A RCD durch Gleichfehlerströme
- #1
Habe mal ein paar Messungen an einem Typ A RCD gemacht, um die AC Auslöseschwelle in Abhängigkeit vom Gleichfehlerstrom darzustellen. Beispiel: 4 poliger ABB RCD 63/0,03 F374
Bis zu 40mA DC erhöht sich die Schwelle nur von 23 auf 25 mA.
Ab etwa 170mA DC fällt die Funktion der Prüftaste aus.
Bis zu 40mA DC erhöht sich die Schwelle nur von 23 auf 25 mA.
Ab etwa 170mA DC fällt die Funktion der Prüftaste aus.