Blitzableiter Gebäudeklasse 3 mit Blechdach nahe Fluss stehend

Diskutiere Blitzableiter Gebäudeklasse 3 mit Blechdach nahe Fluss stehend im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo an alle, weiß jemand nach welchen Kriterien definiert wird ob ein Gebäude einen Blitzableiter haben muss oder nicht. Eigenschaften des...
R

Ron0210

Beiträge
15
Hallo an alle,

weiß jemand nach welchen Kriterien definiert wird ob ein Gebäude einen Blitzableiter haben muss oder nicht.
Eigenschaften des Gebäudes wären im Betreff genannt.
Zusätzlich als Info. Das Gebäude steht quasi am Siedlungsrand.
 
weiß jemand nach welchen Kriterien definiert wird ob ein Gebäude einen Blitzableiter haben muss oder nicht.
Umgangssprachlich Blitzableiter genannte Blitzschutzsysteme sind baurechtlich nur für bestimmte Gebäude gefordert, können aber nach einer Riskoanalyse gemäß IIEC 62305-2 sinnvoll sein.

In die Risikoanalyse fließen Faktoren wie die örtliche Blitzdichte sowie die Lage nebst umgebende Bebauung mit ein. Wer mit dem dafür erforderlichen Tool umzugehen weiß, erzielt durch geeigenete Parametereingaben - z. B. mit Feuerlöschern - meist jedes gewünschte Ergebnis.

Wegen einem Blechdach oder einem Wasserlauf in der Nähe muss kein Blitzschutzsystem errichtet werden. Wenn ein Äußerer Blitzschutz frewillig errichtet wird, sollte man unbedingt auch einen Blitzschutzpotentialausgleich mit energetisch koordinierten Überspannungsschutz aller Energie- und Kommunikationsl-Leitungen ausführen lassen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes gibt vor ob so was zu errichten ist.
Oder auch die Baugenehmigung.
 
Thema: Blitzableiter Gebäudeklasse 3 mit Blechdach nahe Fluss stehend
Zurück