- 9
Hallo,
ich habe in einer alten Wohnung, in der Küche ein Herdanschluss mit 5x2,5mm². Die drei Phasen führen bis zum Verteilerkasten, aber dort dann alle 3 in eine 16A Leitungsschutzschalter rein.
Es scheint, als wäre es 1 Phase, die auf 3 Kabel daher kommt.
Aktuell war dort ein E-Herd (also Kombination Backofen + 4 Herdplatten von einem Ceranfeld). Wie das die Sicherung ausgehalten hat, weiß ich nicht. Allein für den N hätte die Sicherung fallen müssen, wenn der Backofen und Kochplatten gleichzeitig bedient hat.
Die neue Küche, soll ein 2er-Kochfeld bekommen (Induktion) ein separaten Backofen und ein Geschirrspüler (der bis dato nicht vorhanden war). Es gibt auch keine Sicherung extra für ein Geschirrspüler.
Kann ich nun ein verbundenen B16 3-er Leitungsschutzschalter verbauen, mit je 16A, dann die 3 Phasen darauf verteilen und dann aus der Drehstromdose, die 3 Phasen aufteilen für die 3 Geräte (Backofen, 2er-Platte und Geschirrspüler?), sodass sich alle ein N teilen?
Ich weiß um die Phasenverschiebung und verstehe es so, dass es eigentlich möglich sein muss.
Oder kann es bei solchen Geräten zu einer erhöhten Belastung auf N kommen, da warum auch immer, diese nicht normal "Strom" verbrauchen? Soweit ich gelesen habe, sollte das bei normalen Haushaltsgeräten möglich sein.
Mir ist bewusst, dass so eine Verdrahtung, wenn mal später jemand die Geräte anders verbauen will, und eine 4-er Kochplatte benötigt, ich zu wenig Phasen übrig habe.
Ich könnte auch versuchen den Geschirrspüler einzeln, extra mit einem Teil der Küche abzusichern, weiß nur nicht, ob ich da durch die alten Leerverrohrungen durchkomme. Ich würde es gerne vermeiden eine neue Leitung legen zu müssen, wenn ich sowieso gerade eine "leere" Phase über habe.
Danke im voraus!
ich habe in einer alten Wohnung, in der Küche ein Herdanschluss mit 5x2,5mm². Die drei Phasen führen bis zum Verteilerkasten, aber dort dann alle 3 in eine 16A Leitungsschutzschalter rein.
Es scheint, als wäre es 1 Phase, die auf 3 Kabel daher kommt.
Aktuell war dort ein E-Herd (also Kombination Backofen + 4 Herdplatten von einem Ceranfeld). Wie das die Sicherung ausgehalten hat, weiß ich nicht. Allein für den N hätte die Sicherung fallen müssen, wenn der Backofen und Kochplatten gleichzeitig bedient hat.
Die neue Küche, soll ein 2er-Kochfeld bekommen (Induktion) ein separaten Backofen und ein Geschirrspüler (der bis dato nicht vorhanden war). Es gibt auch keine Sicherung extra für ein Geschirrspüler.
Kann ich nun ein verbundenen B16 3-er Leitungsschutzschalter verbauen, mit je 16A, dann die 3 Phasen darauf verteilen und dann aus der Drehstromdose, die 3 Phasen aufteilen für die 3 Geräte (Backofen, 2er-Platte und Geschirrspüler?), sodass sich alle ein N teilen?
Ich weiß um die Phasenverschiebung und verstehe es so, dass es eigentlich möglich sein muss.
Oder kann es bei solchen Geräten zu einer erhöhten Belastung auf N kommen, da warum auch immer, diese nicht normal "Strom" verbrauchen? Soweit ich gelesen habe, sollte das bei normalen Haushaltsgeräten möglich sein.
Mir ist bewusst, dass so eine Verdrahtung, wenn mal später jemand die Geräte anders verbauen will, und eine 4-er Kochplatte benötigt, ich zu wenig Phasen übrig habe.
Ich könnte auch versuchen den Geschirrspüler einzeln, extra mit einem Teil der Küche abzusichern, weiß nur nicht, ob ich da durch die alten Leerverrohrungen durchkomme. Ich würde es gerne vermeiden eine neue Leitung legen zu müssen, wenn ich sowieso gerade eine "leere" Phase über habe.
Danke im voraus!