P
Pumukel
- Beiträge
- 23.604
Hallo Strippe den Zusatz in Österreich hast du wohl überlesen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Du benötigst dort einen Kurzzeitverzögerten FI (TYP G) Der zuletzt von mir Verlinkte War ein FI/LS und ist extrem Teuer! Normale 40 A/0,03A Fi kurzzeitverzögert kosten 1/3 davon! ZB https://www.elektrikstore.at/fi-schalte ... :30060.htmPumukel schrieb:So wenn ich mir das anschaue der Schrack als FI vor dem Abgang zum Obergeschoß ist unverzögert und kein Selektiver FI oder Kurzzeitverzögerter FI.
Der SMISSLINE FIK4 40A I(Delta)N=30mA 230/400V ist ein Kurzzeitverzögerter Fi mit 30 mA und damit Selektiv zu dem selektiven ABB FI und wartet wegen Kurzzeitverzögerung bis der normale FI in der UV abschaltet . Tut er das nicht löst er dann aus.
Also Kurz und knapp in der HV ist der falsche FI fürs Obergeschoss eingebaut.