FI in UV bei TNC?

Diskutiere FI in UV bei TNC? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, ich steige hier mit eine Frage ein. In einer UV gibt es eine 4adrige Zuleitung (~4mm^2). Die UV möchte ich mit einem FI...

  1. #1 bravo12, 14.10.2019
    bravo12

    bravo12

    Dabei seit:
    14.10.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    1
    Hallo liebes Forum,

    ich steige hier mit eine Frage ein.
    In einer UV gibt es eine 4adrige Zuleitung (~4mm^2). Die UV möchte ich mit einem FI ausstatten.
    Wäre die folgende Schaltung in Ordnung?
    uv.jpg
    Besten Dank und Grüße,
     
    Strippe-HH gefällt das.
  2. Anzeige

    Schau mal hier: FI in UV bei TNC?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.868
    Zustimmungen:
    120
    Hallo,
    die Schaltung ist im Prinzip richtig.
    Es wäre günstig einen RCD mit N links zu verwenden oder diesen rechts an der Schiene einzubauen. Sonst wird eine Spezialschiene L1-L2-L3 -N- L1-L2-L3 ... benötigt ...
    Außerdem ist ein PEN erst ab 10 mm² Zulässig.
     
  4. #3 Octavian1977, 14.10.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.776
    Zustimmungen:
    612
    Das ist dann kein TN-C sondern ein TN-C-S Netz.
    aktuell ist ein PEN nur noch in öffentlichen Versorgungsnetzen zulässig.
    Die Frage ist von wann diese Verteilung ist, ein PEN ist vor 2010 noch zulässig sofern über 10mm² Kupfer.
    Unterhalb von 10mm² nur vor 1973 West oder 1990 Ost.

    Es ist allerdings, unabhängig vom Errichtungszeitpunkt, dringlich an zu raten das TN-C Netz im Haus ab zu schaffen.
     
  5. #4 bravo12, 15.10.2019
    bravo12

    bravo12

    Dabei seit:
    14.10.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    1
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Von wann diese Verteilung/Hausinstallation ist, kann ich leider nicht sagen. Vor 73 wäre allerdings möglich.
    Eine Erneuerung der Hausinstalltion werde ich anregen.
     
Thema:

FI in UV bei TNC?

Die Seite wird geladen...

FI in UV bei TNC? - Ähnliche Themen

  1. Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter

    Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter: Hallo liebe Kollegen, ich habe eine kleine "doofe" Frage. Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gesehen (1fach) mit einem Zwischenstecker an...
  2. FI-Schalter vor einem Motor

    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  3. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung

    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  4. FI für Stromgenerator

    FI für Stromgenerator: Macht es Sinn, den 230V Ausgang eines Stromgenerators durch einen Personenschutz-Adapter abzusichern, und zwar einmal zum Anschluss von el....
  5. Frage zu FI Schalter

    Frage zu FI Schalter: Hallo zusammen, bei meiner Partnerin im Haus hatte vor einiger Zeit ein Lichtschalter geschmort. Der FI Schalter (40/0.5A) hat reagiert und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden