Hallo!
also folgendes Problem:
Ich habe am Donnerstag praktische Abschlussprüfung Teil 1, ich muss dabei eine installationsschaltung und eine Schützsteuerung verdrahten. abgesichert wird das über eine kleinverteilung mit Sicherungen und einem 4 poligen FI. Bei der Inbetriebnahme müssen wir verschieden messungen u.A auch die Auslösezeit des FI. Da es ja ein 4 poliger Fi ist würde ich die vorgegebene Auslösezeit auf 0,2s festlegen, da ja alle 3 Phasen abgesichert siend U also = 400 V ist.
bei alten prüfungen wo der aufbau genau gleich war steht allerdings eine maximale Auslösezeit von 0,4s.
Wieso darf die Auslösezeit bei 400 V nennspannung o hoch sein?-.-
also folgendes Problem:
Ich habe am Donnerstag praktische Abschlussprüfung Teil 1, ich muss dabei eine installationsschaltung und eine Schützsteuerung verdrahten. abgesichert wird das über eine kleinverteilung mit Sicherungen und einem 4 poligen FI. Bei der Inbetriebnahme müssen wir verschieden messungen u.A auch die Auslösezeit des FI. Da es ja ein 4 poliger Fi ist würde ich die vorgegebene Auslösezeit auf 0,2s festlegen, da ja alle 3 Phasen abgesichert siend U also = 400 V ist.