Grenzwerte für die Inbetriebnahme einer Neuinstallation

Diskutiere Grenzwerte für die Inbetriebnahme einer Neuinstallation im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, die Prüfung zum Teil 1 für Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik rückt näher und es drängen sich mir immer mehr...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
R

red_wing

Beiträge
13
Hallo zusammen,

die Prüfung zum Teil 1 für Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik rückt näher und es drängen sich mir immer mehr Fragen auf.

Also Prüfungsfrage:
Welche Grenzwerte gelten für Messungen zur Inbetriebnahme einer Neuinstallation?

(1) R(iso) = 1 MOhm = 10^6 Ohm
(2) R(innen) = 2 Ohm (warum, wie kommt man darauf?);
(3) I(kurzschluss) = 5 * I(n) für B-Automaten (3- bis 5-fach, ergibt sich aus der Kennlinie)
(4) I(Auslöse) = 0,03A (= wohl I(delta N) und steht auf dem FI)
(5) R(low) = 2 Ohm (was meint low und wie kommen die 2 Ohm zustande?)
(6) R(Schl) = 2 Ohm (Meint Schl Schleife und ist hier vielleicht die Schleifenimpedanz gemeint?)
(7) t(Auslöse) = 0,4s (TN-Netz), bzw. 0,2s (TT-Netz)(Wahrscheinlich eine Forderung aus den VDE)
(8) U(F) = 50 V bzw. 24 V (warum ?)

Für kurze Hilfe bedanke ich mich im voraus.

bis denne, rw
 
zu2) Keine max.anforderung bzw. hier ist der Zulässige Spannungsfall zu berücksichtigen

Zu3) Wenn kein FI vernaut ist, ist dies richtig. (Mindestwert des Schleifenwiderstands L/PE)

zu4)Ja.

zu5) Blödsinn
zu6) Blödsinn, siehe Punkt 3
zu7) Ja, zuzuglich 5s bei festangeschlossenen Geräten im TN-System
zu8) Max. Zulässige Berührungspannung Gerätegehäuse gegen Erde/Standfläche im Fehlerfall, für Mensch(50V) und Tier(24V)
 
Thx, ego1.

Das hat mich weiter gebracht.

Bis denne,
rw
 
Moin zusammen,

nun war Donnerstag die Prüfung und es erging die Frage:
Was ist R(low)?

Habe in meinen Büchern nichts gefunden,
weder im Fachbuch, noch in meinem Tabellenbuch, noch in meiner Formelsammlung.

Bin für jede konstruktive Erklärung und jeden Link dankbar.

Gruß an die Gemeinde,
rw
 
Der Ausdruck, kommt beim Prüfen des Widerstandes von Erdungs- u. Pot.Ausgleichsverbindungen vor.

Google genau danach u. alles mögliche findet man im Detail dazu.
 
Danke @s-p-s,

das bringt mich ein gutes Stück voran.

Schönes Restwochenende und
bis denne,
rw
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Grenzwerte für die Inbetriebnahme einer Neuinstallation
Zurück
Oben