    Hallo zusammen,

    die Prüfung zum Teil 1 für Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik rückt näher und es drängen sich mir immer mehr Fragen auf.

    Also Prüfungsfrage:
    Welche Grenzwerte gelten für Messungen zur Inbetriebnahme einer Neuinstallation?

    (1) R(iso) = 1 MOhm = 10^6 Ohm
    (2) R(innen) = 2 Ohm (warum, wie kommt man darauf?);
    (3) I(kurzschluss) = 5 * I(n) für B-Automaten (3- bis 5-fach, ergibt sich aus der Kennlinie)
    (4) I(Auslöse) = 0,03A (= wohl I(delta N) und steht auf dem FI)
    (5) R(low) = 2 Ohm (was meint low und wie kommen die 2 Ohm zustande?)
    (6) R(Schl) = 2 Ohm (Meint Schl Schleife und ist hier vielleicht die Schleifenimpedanz gemeint?)
    (7) t(Auslöse) = 0,4s (TN-Netz), bzw. 0,2s (TT-Netz)(Wahrscheinlich eine Forderung aus den VDE)
    (8) U(F) = 50 V bzw. 24 V (warum ?)

    Für kurze Hilfe bedanke ich mich im voraus.

    bis denne, rw
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.036
    Zustimmungen:
    337
    zu2) Keine max.anforderung bzw. hier ist der Zulässige Spannungsfall zu berücksichtigen

    Zu3) Wenn kein FI vernaut ist, ist dies richtig. (Mindestwert des Schleifenwiderstands L/PE)

    zu4)Ja.

    zu5) Blödsinn
    zu6) Blödsinn, siehe Punkt 3
    zu7) Ja, zuzuglich 5s bei festangeschlossenen Geräten im TN-System
    zu8) Max. Zulässige Berührungspannung Gerätegehäuse gegen Erde/Standfläche im Fehlerfall, für Mensch(50V) und Tier(24V)
     
  4. #3 red_wing, 31.05.2012
    red_wing

    red_wing

    Dabei seit:
    30.10.2011
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Thx, ego1.

    Das hat mich weiter gebracht.

    Bis denne,
    rw
     
  5. #4 red_wing, 11.06.2012
    red_wing

    red_wing

    Dabei seit:
    30.10.2011
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Moin zusammen,

    nun war Donnerstag die Prüfung und es erging die Frage:
    Was ist R(low)?

    Habe in meinen Büchern nichts gefunden,
    weder im Fachbuch, noch in meinem Tabellenbuch, noch in meiner Formelsammlung.

    Bin für jede konstruktive Erklärung und jeden Link dankbar.

    Gruß an die Gemeinde,
    rw
     
  6. #5 kurtisane, 11.06.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.310
    Zustimmungen:
    455
    Der Ausdruck, kommt beim Prüfen des Widerstandes von Erdungs- u. Pot.Ausgleichsverbindungen vor.

    Google genau danach u. alles mögliche findet man im Detail dazu.
     
  7. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.868
    Zustimmungen:
    120
  8. #7 red_wing, 17.06.2012
    red_wing

    red_wing

    Dabei seit:
    30.10.2011
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Danke @s-p-s,

    das bringt mich ein gutes Stück voran.

    Schönes Restwochenende und
    bis denne,
    rw
     
Thema:

Grenzwerte für die Inbetriebnahme einer Neuinstallation

Die Seite wird geladen...

Grenzwerte für die Inbetriebnahme einer Neuinstallation - Ähnliche Themen

  1. Frage zu DLE 18KW Neuinstallation

    Frage zu DLE 18KW Neuinstallation: Hallo zusammen, ich verzweifele gerade ein wenig bei meinem Nachbarn. Dieser hat mich gebeten, in seiner Anlage einen Durchlauferhitzer zu...
  2. Neuinstallation einer Wohnung

    Neuinstallation einer Wohnung: Hallo zusammen, ich könnte eure fachliche Unterstützung gebrauchen. Es geht darum das wir unsere Einligerwohnung selbst beziehen wollen um den...
  3. Arbeitskosten für Neuinstallation

    Arbeitskosten für Neuinstallation: Hallo zusammen, weiß Jemand was es kostet pro Meter Wand auf zu schlitzen und Kabel zu verlegen sowie Steckdose oder Schalterdose zu fräsen und...
  4. Neuinstallation an alte Anlage - FI fliegt raus

    Neuinstallation an alte Anlage - FI fliegt raus: Hallo, eigentlich bin ich Kfz-Meister aber sah mich begabt genug die Elektroinstallation in meinem neu gekauften Altbau selbst zu machen. Nein,...
  5. Neuinstallationen im Altbau

    Neuinstallationen im Altbau: Hallo Gemeinde, ich wende mich mit folgender Frage an euch: Ich habe ein Haus gekauft, Altbau ca. 1960. Hier ist noch ziemlich was nachzuholen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden