Ist schon klar! ich bin ja nicht ganz so blöd wie ich aussehe
ich wusste auch ja was für Auslösebereiche die B,C,K Automaten haben, auch die von Gl Sicherungen!
Die Toleranzen bei Überlast waren mir auch nicht fremd :wink: , sonst wär ich ein schlechter Meister :!: :!: :!:
Ich hatte nur nicht Verstanden: Was du genau mit "Toleranzen bis 23,2" Ampere bei B 16 Automaten meinst!
Du meintest natürlich die 16 A x1,45=23,2A
Ich habe gelernt das die Kabelhersteller sich so mit den restlichen Herstellern synchronisiert haben das die Kabel (1,5mm²) 1 Stunde lang 23,2 A überlastet werden können, ohne einen Schaden zu bekommen! Natürlich bei Längeneinhaltung!
Ab 13A, 2,5 mm² ist natürlich vorbildlich!
Es gab ja auch schonmal eine Vorschrift, die 2,5 mm² in Hohlwänden, wegen Wärmeableitung, vorgeschrieben hatte, glaub ich! (war vor meiner Zeit)
Danke nochmal für die anderen Charakteristiken, die ich nicht so im Kopf weiß!
ich wusste auch ja was für Auslösebereiche die B,C,K Automaten haben, auch die von Gl Sicherungen!
Die Toleranzen bei Überlast waren mir auch nicht fremd :wink: , sonst wär ich ein schlechter Meister :!: :!: :!:
Ich hatte nur nicht Verstanden: Was du genau mit "Toleranzen bis 23,2" Ampere bei B 16 Automaten meinst!
Du meintest natürlich die 16 A x1,45=23,2A
Ich habe gelernt das die Kabelhersteller sich so mit den restlichen Herstellern synchronisiert haben das die Kabel (1,5mm²) 1 Stunde lang 23,2 A überlastet werden können, ohne einen Schaden zu bekommen! Natürlich bei Längeneinhaltung!
Ab 13A, 2,5 mm² ist natürlich vorbildlich!
Es gab ja auch schonmal eine Vorschrift, die 2,5 mm² in Hohlwänden, wegen Wärmeableitung, vorgeschrieben hatte, glaub ich! (war vor meiner Zeit)
Danke nochmal für die anderen Charakteristiken, die ich nicht so im Kopf weiß!