Servus zusammen,
erst mal wollte ich sagen: Schönes Forum habt ihr da. Hab schon viele Antworten auf meine Fragen hier gefunden. Aber jetzt hätte ich was konkretes ...
Bin gerade am Umbauen und wollte mich vor der Diskussion mit meinem Elektriker etwas erhellen lassen.
An den Zählerschrank im Kller sollen zwei Unterveteilungen angeschlossen werden (2 x Hager FW62S). Die eine kommt direkt neben den Zählerschrank im Keller und versorgt das EG, die andere kommt in den 1. Stock und versorgt diesen. (Wohnfläche jeweils ca. 90 qm; Verteiler sind etwas größer gewählt, weil da ein paar EIB Komponenten rein sollen)
Jetzt hab ich ein paar Fragen wie die beiden Unterverteilungen angebunden werden sollen (Querschnitt und Absicherung):
1. Wenn pro UV ein SLS verwendet werden soll, ist es eigentlich egal ob dieser in den Zählerschrank oder in der Unterverteilung sitzt? Wenn er in der UV sitzt, dann habe ich doch immer Saft auf der Leitung dorthin. Muss in diesem Falle noch ein Hauptschalter in den Zählerschrank?
2. Der eine Verteiler ist quasi direkt neben dem Zählerschrank; der andere ist ca. 18m Kabellänge von diesem entfernt. Ist ein 5 x 10 qmm Kabel o.k. bei 35A SLS? Ab welcher Größe der Zählernachsicherung bräuchte ich 5 x 16 qmm? Gibt es überhaupt einen Grund (1.OG nur Schlaf-/Kinderzimmer, Bad, Büro) für 5 x 16 qmm?
3. Das Kabel zur UV im 1.OG soll in einem stillgelegten Kaminschacht nach oben und an der Decke im 1.OG entlang bis zur Wand mit dem Unterverteiler geführt werden. Dabei verläuft es direkt Über der Dusche im Bad in der ca. 10 cm abgehängten Decke - ist das o.k.?
(Der Elektriker meinte auch, dass ich mir ein paar Meter Kabel sparen könne, wenn ich es direkt unter der Dusche in den Estrich legen würde - aber das Gefühl mit nackten und nassen Füßen ca. 4 cm über dem Stromkabel zu stehen finde ich ehrlich gesagt nicht sehr angenehm - oder bin ich da paranoid? :shock
4. Ist bei der Struktur Zähler -> SLS (35A) -> FI (40A) -> LS B16A die Selektivität gewährleistet? Wäre SLS (50A) -> FI (63A) -> LS B16A auch in Ordnung?
Sorry, falls die Fragen etwas naiv sein mögen. Ich bin Laie und hab auch nicht vor das selber zu machen. Ich möchte nur verstehen, was mir der Elektriker verkaufen möchte.
Dank vorab,
Tobias
erst mal wollte ich sagen: Schönes Forum habt ihr da. Hab schon viele Antworten auf meine Fragen hier gefunden. Aber jetzt hätte ich was konkretes ...
Bin gerade am Umbauen und wollte mich vor der Diskussion mit meinem Elektriker etwas erhellen lassen.
An den Zählerschrank im Kller sollen zwei Unterveteilungen angeschlossen werden (2 x Hager FW62S). Die eine kommt direkt neben den Zählerschrank im Keller und versorgt das EG, die andere kommt in den 1. Stock und versorgt diesen. (Wohnfläche jeweils ca. 90 qm; Verteiler sind etwas größer gewählt, weil da ein paar EIB Komponenten rein sollen)
Jetzt hab ich ein paar Fragen wie die beiden Unterverteilungen angebunden werden sollen (Querschnitt und Absicherung):
1. Wenn pro UV ein SLS verwendet werden soll, ist es eigentlich egal ob dieser in den Zählerschrank oder in der Unterverteilung sitzt? Wenn er in der UV sitzt, dann habe ich doch immer Saft auf der Leitung dorthin. Muss in diesem Falle noch ein Hauptschalter in den Zählerschrank?
2. Der eine Verteiler ist quasi direkt neben dem Zählerschrank; der andere ist ca. 18m Kabellänge von diesem entfernt. Ist ein 5 x 10 qmm Kabel o.k. bei 35A SLS? Ab welcher Größe der Zählernachsicherung bräuchte ich 5 x 16 qmm? Gibt es überhaupt einen Grund (1.OG nur Schlaf-/Kinderzimmer, Bad, Büro) für 5 x 16 qmm?
3. Das Kabel zur UV im 1.OG soll in einem stillgelegten Kaminschacht nach oben und an der Decke im 1.OG entlang bis zur Wand mit dem Unterverteiler geführt werden. Dabei verläuft es direkt Über der Dusche im Bad in der ca. 10 cm abgehängten Decke - ist das o.k.?
(Der Elektriker meinte auch, dass ich mir ein paar Meter Kabel sparen könne, wenn ich es direkt unter der Dusche in den Estrich legen würde - aber das Gefühl mit nackten und nassen Füßen ca. 4 cm über dem Stromkabel zu stehen finde ich ehrlich gesagt nicht sehr angenehm - oder bin ich da paranoid? :shock
4. Ist bei der Struktur Zähler -> SLS (35A) -> FI (40A) -> LS B16A die Selektivität gewährleistet? Wäre SLS (50A) -> FI (63A) -> LS B16A auch in Ordnung?
Sorry, falls die Fragen etwas naiv sein mögen. Ich bin Laie und hab auch nicht vor das selber zu machen. Ich möchte nur verstehen, was mir der Elektriker verkaufen möchte.
Dank vorab,
Tobias