K
karo28
- Beiträge
- 5.605
fuchsi schrieb:Was wird ausgestellt?
Dachfenster.Vielleicht zur Lueftung oder als Rauchabzug gem. IndBauRL...
Michael84L schrieb:Wir haben dazu ein Programm und das sagt alles grün also ok. was sagt ihr
Wieso sind da jetzt 3 UV?
Kabelquerschnitte sind fuer die angegebenen Lasten und Längen viel zu gross.
Selektivitaet NH00 100A - NH00 50A ist ok, ob der LS da rein passt? Mal die Ausloesekurven anschauen...
Aufteilung LSS hinter RCD ist unguenstig. Mehr RCDs, pruefen welche Anschluesse ohne RCD auszufuehren sind, Beleuchtung, Dachfensterantriebe z.B.