Hallo geehrtes Forum,
Ich habe als Aufgabe eine Gebäudezuleitung zu Errechnen und eine Leistungsbilanz zu Erstellen gestellt bekommen. Hab glaube ich aber einen Denkfehler oder ein Verständnisproblem bei der Durchführung, hoffe ihr könnt mir helfen:
Als Angabe habe ich nur das die Stromversorgung durch einen 650kVa Trafo außerhalb des Gebäudes erfolgt der 50m entfernt ist. Und die Anzahl der Wohneinheiten etc..
Leistungsbilanz für das Gebäude habe ich erstellt, mit Berücksichtigung des GZF komme ich auf 105KW, daraus ergibt sich ein Betriebsstrom von 170A und dadurch wiederum ein Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung von 200A!
Die errechnete Gebäudezuleitung wäre jetzt bei 4x95CU. Trafo zu HAK.
Jetzt meine Frage:
Sitzt die NH1 200A Sicherung in der Trafostation oder im HAK ? Wenn in der Trafostation dürfte ja im HAK dann aufgrund der Selektivität nur eine Sicherung von 125A sitzen, dass wäre beim errechneten Betriebsstrom ja zu wenig.
Wenn die 200A Sicherung im HAK situiert ist wäre die Errechnete Zuleitung nicht ausreichend. Ich kenn mich nicht mehr aus. Bitte um Hilfe!
Danke im voraus
Ich habe als Aufgabe eine Gebäudezuleitung zu Errechnen und eine Leistungsbilanz zu Erstellen gestellt bekommen. Hab glaube ich aber einen Denkfehler oder ein Verständnisproblem bei der Durchführung, hoffe ihr könnt mir helfen:
Als Angabe habe ich nur das die Stromversorgung durch einen 650kVa Trafo außerhalb des Gebäudes erfolgt der 50m entfernt ist. Und die Anzahl der Wohneinheiten etc..
Leistungsbilanz für das Gebäude habe ich erstellt, mit Berücksichtigung des GZF komme ich auf 105KW, daraus ergibt sich ein Betriebsstrom von 170A und dadurch wiederum ein Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung von 200A!
Die errechnete Gebäudezuleitung wäre jetzt bei 4x95CU. Trafo zu HAK.
Jetzt meine Frage:
Sitzt die NH1 200A Sicherung in der Trafostation oder im HAK ? Wenn in der Trafostation dürfte ja im HAK dann aufgrund der Selektivität nur eine Sicherung von 125A sitzen, dass wäre beim errechneten Betriebsstrom ja zu wenig.
Wenn die 200A Sicherung im HAK situiert ist wäre die Errechnete Zuleitung nicht ausreichend. Ich kenn mich nicht mehr aus. Bitte um Hilfe!
Danke im voraus