Gehören Stromkreise für die Spülmaschine wirklich zu den schwer belasteten Stromkreisen?

Diskutiere Gehören Stromkreise für die Spülmaschine wirklich zu den schwer belasteten Stromkreisen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, besteht wirklich die Notwendigkeit die Zuleitung für eine Spülmaschine in 2,5mm² zu legen? Auch wenn rechnerisch eine 1,5mm² Leitung ausreicht?

  1. #1 EBTLehrling, 31.10.2022
    EBTLehrling

    EBTLehrling

    Dabei seit:
    23.11.2018
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    5
    Hi, besteht wirklich die Notwendigkeit die Zuleitung für eine Spülmaschine in 2,5mm² zu legen? Auch wenn rechnerisch eine 1,5mm² Leitung ausreicht?
     
  2. #2 Harry Hole, 31.10.2022
    Harry Hole

    Harry Hole

    Dabei seit:
    15.08.2021
    Beiträge:
    694
    Zustimmungen:
    70
    Wieviel Watt Maximalleistung hat deine Spülmaschine ?
    Bis 3 kw reicht 1,5mm².
    Bis 3,68 kw 2,5mm².
    Gilt für den Extremfall: Leitung in Dämmung.
     
  3. #3 Pumukel, 31.10.2022
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    20.704
    Zustimmungen:
    3.939
    Schwachfug der Querschnitt ist für die Verlegeart , die Länge und für 16 A bei Schukosteckdose auszulegen. Ob da 1,5 mm² oder 2,5mm² erforderlich sind spielt keine Rolle ob da eine Spülmaschine oder sonst was dran hängt.
    Nebenbei die 16 A Sicherung läst 3680 W dauernd zu.
     
    Octavian1977 gefällt das.
  4. #4 Harry Hole, 31.10.2022
    Harry Hole

    Harry Hole

    Dabei seit:
    15.08.2021
    Beiträge:
    694
    Zustimmungen:
    70
    In Dämmung muss 1,5mm² aber mit 13 A abgesichert werden. Deshalb mein Hinweis. Heute hat man viel Trockenbau und alle stopfen Wolle rein.
    Die Länge spielt natürlich auch eine Rolle aber im normalen Wohnbereich wird man wohl nicht so leicht diese Grenzen erreichen.
     
  5. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    3.507
    Zustimmungen:
    772
    Ich sag mal so: Gute Fachfirmen haben schon immer die Zuleitungen zu Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler und ähnlichen Großverbrauchern in 2,5mm² ausgeführt, auch, wenn es rechnerisch vielleicht nicht immer sein musste.
     
    schUk0 gefällt das.
  6. #6 Pumukel, 31.10.2022
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    20.704
    Zustimmungen:
    3.939
    @Harry Hole Was bedeutet wohl die Verlegeart ?
     
  7. #7 Harry Hole, 01.11.2022
    Harry Hole

    Harry Hole

    Dabei seit:
    15.08.2021
    Beiträge:
    694
    Zustimmungen:
    70
    Ich wollte es dem TE nur anschaulicher machen da er u.u. nichts mit Verlegeart anfangen kann.
     
    patois gefällt das.
  8. #8 EBTLehrling, 01.11.2022
    EBTLehrling

    EBTLehrling

    Dabei seit:
    23.11.2018
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    5
    Also mir wurde es in der Ausbildung so beigebracht "Wir verlegen grundsätzlich 2,5mm² auch wenn rechnerisch ein 1,5mm² reicht.
    Aber wieso? Ist das nicht rausgeschmissenes Geld und Verschwendung? Welchen nutzen habe ich denn davon?
     
  9. #9 thecookie17, 01.11.2022
    thecookie17

    thecookie17

    Dabei seit:
    10.11.2019
    Beiträge:
    462
    Zustimmungen:
    72
    Vielleicht einen minimal geringeren Spannungsfall, aber wenn die Verlegeart passt würde ich es nicht machen, es ist eine Frage des Geldes..
     
  10. #10 Octavian1977, 01.11.2022
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    36.790
    Zustimmungen:
    3.217
    Auch in gedämmten Wänden reicht für Wechselstromkreise mit 16A 1,5mm²
    Erst mit Drehstromkreisen ist hier 2,5mm² erforderlich.

    Abgesehen davon ist von der Länge mit 1,5mm² bei 18m spätestens Schluß.
    Wenn noch Spannungsfall bis zu einer Verteilung dazukommt auch noch kürzer.
     
  11. #11 Harry Hole, 01.11.2022
    Harry Hole

    Harry Hole

    Dabei seit:
    15.08.2021
    Beiträge:
    694
    Zustimmungen:
    70
    Verlegeart A2 (gedämmt), 2 belastete Adern, ist in meinen Listen mit 13A bei 1,5mm².
     
  12. #12 Octavian1977, 01.11.2022
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    36.790
    Zustimmungen:
    3.217
    Falsche Tabelle.
    Es ist die Tabelle für 25°C zu verwenden.
    A2 -> 16A
    in C2 wären sogar 20A zulässig.
     
    Harry Hole gefällt das.
  13. #13 Allstromer, 01.11.2022
    Allstromer

    Allstromer

    Dabei seit:
    21.09.2018
    Beiträge:
    1.159
    Zustimmungen:
    438
    Die Frage in der Überschrift kann man eindeutig mit N E I N beantworten.
    Heutige Geschirrspüler benötigen pro Waschgang weniger als 1KWh.
    Die Anschlußwerte sind auch heute kleiner als 2,5KW.

    Es gibt kein automatische Notwendigkeit, das zu tun.
    Das gilt auch für Waschmaschinen und Trockner, die haben heute auch nicht mehr als 2,5KW Anschlußwert.

    Allstromer
     
  14. #14 Pumukel, 01.11.2022
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    20.704
    Zustimmungen:
    3.939
    Ein Stromkreis ist auf die max zulässige Last auszulegen und das sind 16 A bei Schukosteckdosen. Selbstverständlich kann die ausführende Firma davon auch abweichen ( nach unten) und zB statt B16 auch C13 verwenden .
     
  15. #15 Harry Hole, 01.11.2022
    Harry Hole

    Harry Hole

    Dabei seit:
    15.08.2021
    Beiträge:
    694
    Zustimmungen:
    70
    Sollte man sich nicht an 30° orientieren ? Sommer ?
     
  16. #16 Allstromer, 01.11.2022
    Allstromer

    Allstromer

    Dabei seit:
    21.09.2018
    Beiträge:
    1.159
    Zustimmungen:
    438
    Warum nicht gleich die wahrscheinlich zukünftigen 40°?
     
    patois gefällt das.
  17. #17 Harry Hole, 01.11.2022
    Harry Hole

    Harry Hole

    Dabei seit:
    15.08.2021
    Beiträge:
    694
    Zustimmungen:
    70
    Die höchste gemessene Temperatur in Deutschland wurde am 25. Juli 2019 an den Stationen Duisburg-Baerl und Tönisvorst am Niederrhein mit 41,2 °C gemessen

    Ich kenne übrigens einen Fall mit überlasteter Leitung. Hinter einem Holzofen der recht knapp an der gedämmten Trockenbauwand war. Dank nicht brennener Mineralwolle nur Gestank.
     
  18. #18 eFuchsi, 01.11.2022
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    8.582
    Zustimmungen:
    3.601
  19. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    5.990
    Zustimmungen:
    736
    Kommt drauf an, was für eine GS man hat. Für solch ein Museumsstück, die 100l und mehr pro Waschgang erwärmt, ist ein ausreichender Anschluß durchaus sinnvoll. Und ich kann mich noch schwach daran ersinnen, dass unsere erste GS im Haus mit 3 x 25A abgesichert war.
     
  20. #20 Octavian1977, 02.11.2022
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    36.790
    Zustimmungen:
    3.217
    Also ich hab in meinem Haus weniger als 25°C im Sommer.
    Es geht auch nicht um die Lufttemperatur sondern die Umgebung der Leitung
     
Thema:

Gehören Stromkreise für die Spülmaschine wirklich zu den schwer belasteten Stromkreisen?

Die Seite wird geladen...

Gehören Stromkreise für die Spülmaschine wirklich zu den schwer belasteten Stromkreisen? - Ähnliche Themen

  1. Suche Doppeltaster für 2 Phasen bzw. 2 Stromkreise (Hersteller egal)

    Suche Doppeltaster für 2 Phasen bzw. 2 Stromkreise (Hersteller egal): Guten Tag Zusammen! Ich habe schon etliche Anbieter durchsucht und komme nicht weiter. Busch-Jaeger hat einen Doppelschalter im Angebot, der im...
  2. Mehrere Stromkreise in Wago Verbindungsdose

    Mehrere Stromkreise in Wago Verbindungsdose: Hallo, eine kurze Information zu mir und meinem Umfeld: Ich habe eine fünfjährige Elektronik-Ausbildung abgeschlossen, bin praktisch aber nicht...
  3. Unfallstromkreise

    Unfallstromkreise: Hallo, ich bin der Patrick und bin neu hier und hoffe das mir hier geholfen werden kann! ich habe vor zwei Wochen eine Umschulung zum Elektroniker...
  4. Wie viele Stromkreise sollte man für eine Küche einplanen?

    Wie viele Stromkreise sollte man für eine Küche einplanen?: Hallo, Ich habe folgendes im Kopf: 1 mal Herd (3Phasen) 1 mal Geschirrspüler 1 mal Backofen (1Phase) 1 mal (evtl. Dampfgarer, Waschmaschine oder...
  5. Absicherung von Stromkreisen mit Rollladenmotoren und deren Verlängerung

    Absicherung von Stromkreisen mit Rollladenmotoren und deren Verlängerung: Hallo, vielleicht eher akademische Fragen, aber es interessiert mich doch mal, weil unsere Rollläden mit zu kurzen Leitungen geliefert wurden....