Der bauseitige FI-Schalter in der Unterverteilung im Heizungsraum KG löst bei Betrieb der Lüftungs- und
Kälteerzeugung aus.
Untersuchung des Fehlers:
Unser Elektriker hat die neue Elektroinstallation der Lüftungs- und Kälteerzeugung auf Fehler geprüft. Bei
der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Kriechstrom von bis zu 200 mA aus dem Bestand, über die
Zuleitung vorhanden ist. Dies wurde festgestellt in dem alle Verbraucher von dem FI-Schalter an der
Unterverteilung abgeklemmt wurden
Durch den Anlagenseitigen Leckstrom (bis zu 100 mA) bei der Lüftungsanlage löst der verbaute FI-
Schalter (300mA) aus.