Hallo, habe folgendes Problem. Mein Chef hat mir ein Prüfprotokoll in die Hand gedrückt, und gemeint - da, mess mal... Soweit sogut, nur habe ich bei der Riso Messung mit Verbrauchern (z.B. Klimaanlage, kompaktleuchtstofflampen) einen wert von 0,1MOhm!!!
Nach abklemmen dieser Geräte war alles i.o.! Wie soll ich das aufschreiben? Ich kann doch nicht jedesmal alles abklemmen, oder? Auserdem hab ich ja auf dem Protokoll "mit" oder "ohne" Verbraucher zur auswahl!
Auserdem würde mich noch interressieren ob es ein Prüfprotokoll gibt, in denen ich die durchgängigkeit des Schutzleiters (Bei FI Messung ist ja diese anstatt Zs bzw. Ik) eintragen kann...
Gruß Tom
Nach abklemmen dieser Geräte war alles i.o.! Wie soll ich das aufschreiben? Ich kann doch nicht jedesmal alles abklemmen, oder? Auserdem hab ich ja auf dem Protokoll "mit" oder "ohne" Verbraucher zur auswahl!
Auserdem würde mich noch interressieren ob es ein Prüfprotokoll gibt, in denen ich die durchgängigkeit des Schutzleiters (Bei FI Messung ist ja diese anstatt Zs bzw. Ik) eintragen kann...
Gruß Tom