Hallo,
die Norm lässt eben mehr Spielraum wie die Einschätzung von Qctavian 1977.
Kann ja hier im verlinkten Originaltext nachgelesen werden.
"Praktische Gründe" werden in der Norm genannt.
Und nach Abklemmen und Anklemmen ist es eine Änderung an der Anlage, die wieder Fehler hervorrufen kann. Dann ist nach dem Anklemmen wieder zu messen? Ich denke, das ist ein Grund das die Norm 250 V zulässt.
Es bleibt immer noch die Möglichkeit, mit 250 V vorzuprüfen.
Dabei sollten Verbraucher schon auffallen
Besteht der Stromkreis die Prüfung, kann immer noch mit 500 V nachgemessen werden.
Es besteht dabei die Möglichkeit, aktive Leiter nur gegen PE zu messen.
.
Zumindest in Wohnungen kenne ich Verteiler, die vollgestopft sind.
Kaum Möglichkeiten ohne umklemmen eine Stromzange anzusetzen.
Sollte es möglich sein, die Messung auszuführen, ist der Differenzstrom eine gute Hilfe.
die Norm lässt eben mehr Spielraum wie die Einschätzung von Qctavian 1977.
Kann ja hier im verlinkten Originaltext nachgelesen werden.
"Praktische Gründe" werden in der Norm genannt.
Und nach Abklemmen und Anklemmen ist es eine Änderung an der Anlage, die wieder Fehler hervorrufen kann. Dann ist nach dem Anklemmen wieder zu messen? Ich denke, das ist ein Grund das die Norm 250 V zulässt.
Es bleibt immer noch die Möglichkeit, mit 250 V vorzuprüfen.
Dabei sollten Verbraucher schon auffallen
Besteht der Stromkreis die Prüfung, kann immer noch mit 500 V nachgemessen werden.
Es besteht dabei die Möglichkeit, aktive Leiter nur gegen PE zu messen.
.
Zumindest in Wohnungen kenne ich Verteiler, die vollgestopft sind.
Kaum Möglichkeiten ohne umklemmen eine Stromzange anzusetzen.
Sollte es möglich sein, die Messung auszuführen, ist der Differenzstrom eine gute Hilfe.