Hallo und guten Abend! Habe es heute endlich geschafft den Versuch zu machen. Anbei Fotos vom Testaufbau. Vom Aggregat bin ich auf einen Stromverteiler, den ich mir kurzfristig noch organisiert habe. Das Gute an dem Verteiler ist, dass ich pro Phase 2 Steckdosen habe, d.h. ich kann die 1 phasigen Verbraucher direkt ordentlich auf die Phasen aufteilen. Also weiter im Aufbau. Vom Aggregat also mit 32A auf den Verteiler. In eine der beiden 32a Steckdosen am Verteiler habe ich dann das Messgerät eingesteckt. Ausgangsseitig vom Messgerät dann eine Reduzierung von 32A auf 16A (mit Sicherung). In diese Buchse kam dann die Kreissäge 4,5 KW. In die Steckdose am Verteiler dann einen 1,5KW Heissluftfön. Aggregat an, saubere Anzeige auf dem Messgerät. 230V auf jeder Phase, Frequenz bei 50Hz, 50,1 Hz. Alles top. Da fiel uns dann allerdings auf, dass wir das Messgerät ja hinter dem Fön eingebaut haben. Also den Versuchsaufbau nochmal angepasst. Hinter dem Messgerät einen kleinen Stromverteiler mit Steckdosen eingesetzt.
Säge eingeschaltet, Strom geht bis auf 20 oder 22A beim Einschalten, dann direkt alles wieder bei 230V pro Phase, 50,1Hz.
Beim Zuschalten des Föns auf Stufe 1 oder 2 sieht man den klaren Anstieg des Stroms auf der Phase. Frequenz nahezu unverändert beim Starren und Stoppen der Säge und / oder des Föns. Änderungen der Frequenz nur in der Nachkommastelle.
Also ich würde mal sagen, dass ich mit dem Ausgang sehr zufrieden bin. Nach diesem Test hätte ich keine Bedenken das Aggregat vor die <Heizung zu klemmen!
Thema Erdung habe ich ebenfalls angesprochen. Schreibe ich gleich nochmal was dazu. Hier erstmal die Bilder vom Aufbau!