Complize schrieb:
Also da ist einmal Schwarz , welcher auch auf der klemme sitzt auf der das PE zeichen ist , dann einmal grau , rot und noch was ich jetzt als blau interpretieren würde ist aber ziemlich derbe verfärbt! kann evlt mal n bild von machen wenn erwünscht !
Bild wäre nicht schlecht, allerdings schwarz auf PE, da sträuben sich schon wieder die Nackenhaare. Grau-schwarz-rot-blau gab es auf jeden Fall mal. Allerdings war es üblich, das grau der Nullleiter war und sw, rt, bl die Außenleiter. Wie ist es bei dir in der Verteilung angeschlossen? Bis jetzt kann ich noch keine klassische Nullung erkennen, es sei denn, der schwarze ist der PEN (Nullleiter).
Also ich kann mir schon vorstellen das das im ganzen haus so gemacht wurde , da sie u.a. im bad nen Schukomaten ( Steckdose mit eingebauten FI- Schutzschalten , schaut lustig aus
eingebaut haben.
Vermutlichkommt auch im Bad ein PEN an. Der Schukomat ist hinsichtlich des Personenschutzes durchaus sinnvoll.
Wo jetzt mein hauptproblem ist , das ich , wenn alles so vorhanden wäre wie ichs gerne hätte , also 5 adern statt nur 4 , ich noch ne 3x 2,5 mm² nach gegenüber ziehen wollte, da dort unser backofen hinkommt und der laut anschlussplan des küchenherstellers mit dem herdanschluss abgesichtert sein muss!
Grundsätzlich muß ein Backofen so angeschlossen werden, wie es der Hersteller vorsieht. Meist ist das eine Schuko-Dose mit 16A-Absicherung. Es gibt aber auch Geräte, die fest angeschlossen werden. Dann ist eine Herdanschlußdose angebracht. Das hat aber nichts mit klassischer Nullung zu tun.
ps. hab gedacht herd ist immer mit 3 sicherungen , also je 1 sicherung pro phase abgesichert, bei mir im sicherungskasten ists nur eine!
Da hast du falsch gedacht. Ein Herd ist erst mal kein Drehstromverbraucher und benötigt grundsätzlich nur eine Phase. Also reicht auch ein Außenleiter mit einem Stromkreis aus. Der hat aber dann auch eine entsprechend große Stromaufnahme. Daher nutzt man heutzutage vorteilhaft einen Drehstromanschluß. da hat man drei Außenleiter und auf jedem ist eine andere Phase, welche jeweils um 120° zueinander verschoben sind. Zudem läßt sich so auch ein gemeinsamer Neutralleiter oder wenn klassisch genullt, ein gemeinsamer PEN (Nullleiter) verwenden. Hat man mehrere Außenleiter und nur eine Phase, dann ist das so nicht möglich.
Was konkret meinst du mit 1 Sicherung pro Phase. Hast du wirklich Drehstrom oder nur Einphasen-Wechselstrom? Abgesichert wird jeweils der Außenleiter. Was da für eine Phase drauf ist, ist für die Absicherung egal. Wichtig ist, dass bei Phasengleichheit kein gemeinsamer N oder PEN sein darf.
MfG