A
a98
Guest
- Kurzschluss in der Wand
- #1
Hallo allerseits,
ich wollte gestern einen Lichtschalter in einer Altbauwohnung durch einen neuen mit Anzeigelämchen ersetzen. Nach dem Anschließen flog aber immer sofort die Sicherung raus (immer nur diese eine, nicht FI).
Dann habe ich den Schalter abgeklemmt und musste feststellen, dass je nach dem in welcher Position die Kabel sind, ein Kurzschluss zwischen Phase und Null entsteht und deswegen die Sicherung rausfliegt.
Ich hab die Kabel wieder so hingebogen wie sie beim alten Schalter waren und der Kurzschluss ist jetzt weg, ich kann die Sicherung wieder einschalten ohne dass sie rausfliegt.
Nun hab ich mal den Widerstand zwischen diesen beiden Kabeln (Phase und Null) gemessen, Ergebnis: 183 Ohm.
Ich wohne nun seit knapp 2 Jahren in der Wohung und es ist mir bisher nichts verdächtiges aufgefallen (dunkle stellen an der wand, Geruch nach verschmorten Kabeln).
Zum Testen habe ich alle Verbraucher in der Wohung abgeschaltet, der Stromzähler im Keller zeigt dann keinen Stromverbrauch an.
Also ist der Strom der über diese 183 Ohm fließt sehr klein. Muss ich mir nun Sorgen machen und was soll/kann ich tun?
Um den Fehler zubeseitigen müsste man wohl die Wand aufreißen = sehr großer Aufwand bzw. hohe Kosten.
Gruß
a98
ich wollte gestern einen Lichtschalter in einer Altbauwohnung durch einen neuen mit Anzeigelämchen ersetzen. Nach dem Anschließen flog aber immer sofort die Sicherung raus (immer nur diese eine, nicht FI).
Dann habe ich den Schalter abgeklemmt und musste feststellen, dass je nach dem in welcher Position die Kabel sind, ein Kurzschluss zwischen Phase und Null entsteht und deswegen die Sicherung rausfliegt.
Ich hab die Kabel wieder so hingebogen wie sie beim alten Schalter waren und der Kurzschluss ist jetzt weg, ich kann die Sicherung wieder einschalten ohne dass sie rausfliegt.
Nun hab ich mal den Widerstand zwischen diesen beiden Kabeln (Phase und Null) gemessen, Ergebnis: 183 Ohm.
Ich wohne nun seit knapp 2 Jahren in der Wohung und es ist mir bisher nichts verdächtiges aufgefallen (dunkle stellen an der wand, Geruch nach verschmorten Kabeln).
Zum Testen habe ich alle Verbraucher in der Wohung abgeschaltet, der Stromzähler im Keller zeigt dann keinen Stromverbrauch an.
Also ist der Strom der über diese 183 Ohm fließt sehr klein. Muss ich mir nun Sorgen machen und was soll/kann ich tun?
Um den Fehler zubeseitigen müsste man wohl die Wand aufreißen = sehr großer Aufwand bzw. hohe Kosten.
Gruß
a98