Kurzschlussfestigkeit eines LS für die Absicherung eines UV

Diskutiere Kurzschlussfestigkeit eines LS für die Absicherung eines UV im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen Habe eine Frage zur Kurzschlussfestigkeit für einen LS. Folgender Aufbau: Die Einspeisung eines Einfamilienhaus geht auf einen...

  1. #1 pleasure, 21.06.2016
    pleasure

    pleasure

    Dabei seit:
    21.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen

    Habe eine Frage zur Kurzschlussfestigkeit für einen LS. Folgender Aufbau:
    Die Einspeisung eines Einfamilienhaus geht auf einen SLS 50A und 25KA geht auf einen Zähler mit 10KA. Von dort aus wird ein Teil des Hauses versorgt. Nun wurde ein Anbau mit Etagenverteiler gebaut. Wie gross muss die der LS für die Zuleitung des Etagenverteiler in Bezug auf die Kurzschlussfestigkeit dimensioniert sein?

    Besten Dank im Voraus für eure Bemühungen

    :)

    LG Christian
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.341
    Zustimmungen:
    117
    Re: Kurzschlussfestigkeit eines LS für die Absicherung eines

    Kein LSS sondern D02 als Vorsicherung.

    Lutz
     
  4. #3 Octavian1977, 21.06.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.411
    Zustimmungen:
    573
    Am Besten Sicherungslasttrennschalter D02 (Linocur)

    Kurzschlußfestigkeit der Leitungsschutzschalter im Endstromkreis 6kA
     
  5. #4 pleasure, 22.06.2016
    pleasure

    pleasure

    Dabei seit:
    21.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für euren Tipp. Da ich den Verteiler mit Hager Produkten versehen habe werde ich auch einen Lasttrennschalter Von Hager nehmen.
    Habe folgenden gefunden:
    http://www.hager.de/hauptschaltgeraete/ ... Properties

    Kann mir anhand des Bildes nicht vorstellen wie ich im Falle eineSicherung wechseln Kann, da ist ja der Schalthebel im Weg. Kennt Ihr diesen Schalter/Trenner?
     
  6. #5 Octavian1977, 22.06.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.411
    Zustimmungen:
    573
    Ja,
    Schlitten rausziehen, Schmelzeinsatz einlegen, schlitten reinschieben und Hebel hochdrücken.

    Paßhülsen nicht vergessen.

    Ich hoffe Du weißt was Du da tust?
    Abschließend Messungen durchführen und protokollieren nicht vergessen.
     
Thema:

Kurzschlussfestigkeit eines LS für die Absicherung eines UV

Die Seite wird geladen...

Kurzschlussfestigkeit eines LS für die Absicherung eines UV - Ähnliche Themen

  1. FI in UV bei TNC?

    FI in UV bei TNC?: Hallo liebes Forum, ich steige hier mit eine Frage ein. In einer UV gibt es eine 4adrige Zuleitung (~4mm^2). Die UV möchte ich mit einem FI...
  2. Zuleitung (100m) für neue UV von HV auf privatem Hallengelände

    Zuleitung (100m) für neue UV von HV auf privatem Hallengelände: Hallo miteinander! Ich bin gelernter Elektriker, jedoch fehlt mir jenseits (vor) der UV die Routine, da ich an Industriemaschinen arbeite. Nun...
  3. 5x10 Absicherung

    5x10 Absicherung: Guten Abend, ich stehe vor der Aufgabe ob ich eine 5x10NYM-J Abgesichert mit 50A. Leitungslänge 25m. Ich habe folgende Verbraucher:...
  4. UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?

    UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?: bitte nicht gleich in der Luft zerreißen, das ist mein erster Beitrag hier ;) folgendes Szenario: Mehrfamilienhaus (12 Parteien, BJ 1985), Zähler...
  5. Sicherungsauswahl vom Trafo bis UV

    Sicherungsauswahl vom Trafo bis UV: Guten Tag. Ich muss eine Anlage hinter dem Trafo bis zum UV Planen und Benötige etwas Hilfe bei der Auswahl der einzelnen Sicherungen. Ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden