elektroblitzer schrieb:
Selbst 2 m können zu lang sein um die Abschaltbedingungen nicht einzuhalten.
Der Stromfluss reicht in der Regel aus um einen Brand auszulösen.
Von welcher Absicherung gehst du aus 16 oder 20A?
Wenn Verlegeart,Spannungsfall,Häufung berücksichtigt
wird also im Idealfall 15m Leitung unter Putz
oder einzeln im Kanal/Rohr ist eine Absicherung von
16A durchaus zulässig, in 99% der Fälle schließt da
kaum einer nen Industrieheizlüfter von 230V/3000Watt
an.
Bei 2m wann soll es da Probleme geben? Vielleicht wenn
die Leitung mit 20A oder 25A abgesichert wäre, dies wäre aber eh nicht zulässig.
Man schaue sich mal die handelsüblichen Heizlüfter
an, die haben bei 1,50m Kabellänge gerade mal H05VV-F
3x0,75mm da bekomme ich nun wirklich Bauchschmerzen!
Und die werden im Winter auch warm,daß kann man beobachten.
Man sollte natürlich auch prüfen ob unbedingt ein 16A
LSS gebraucht wird,13 oder 10A sind für einen normalen kleinen Garten oft ausreichend, ich weis sicher nicht das optimalste aber besser als nichts.
Übrigens wenn im Aussenbereich verlegt wird empfehle
ich immer (auch wenn im Rohr) lieber NYY-J als NYM-J
da ist auch der Aussenmantel stärker selbst bei einem 3x1,5er