LS 16 A zulässig

Diskutiere LS 16 A zulässig im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ein Verbraucher mit max. 100 Watt ohmsche Last wird mit einer fest angeschlossenen Leitung mit 0,75 Q an ein Stromnetz angeschlossen, das mit...

  1. #1 heureka21, 09.09.2017
    heureka21

    heureka21

    Dabei seit:
    09.09.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ein Verbraucher mit max. 100 Watt ohmsche Last wird mit einer fest angeschlossenen Leitung mit 0,75 Q an ein Stromnetz angeschlossen, das mit einem LS 16 A abgesichert ist.
    Frage: a) ist das zulässig?
    b) schmort die Leitung im Kurzschluss-Falle nicht durch?
    c) falls nicht zulässig, was kann ich noch machen, da ich
    die Leitung am Verbraucher nicht auswechseln kann?

    :roll:

    Trotz des Regenwetters: angenehmen Spät-Nachmittag!
     
  2. #2 werner_1, 09.09.2017
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.056
    Zustimmungen:
    1.675
    Ob das zulässig ist, kann man mit den Angaben nicht sagen. Viele Leuchten haben intern 0,75mm² und sind fest an, mit 16A abgesicherten, Stromkreisen angeschlossen.

    Um welches Gerät handelt es sich?
    Ist die Leitung Bestandteil des Gerätes?
    Wurde evtl. ein Stecker abgeschnitten?
     
  3. #3 heureka21, 09.09.2017
    heureka21

    heureka21

    Dabei seit:
    09.09.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für Deine rasche Antwort.
    Es handelt sich um eine Kondensat-Pumpe für ein Klimagerät. Diese Pumpe hat einen extra Schaltkontakt, mit dem ein Innengerät einer Split-Klimaanlage geschaltet wird. Das Innengerät verbraucht max. 100 Watt, bekommt aber seinen Strom vom Außengerät, das am Netz hängt, das mit LSS 16 abgesichert ist.

    Dein Hinweis mit den Leuchten, die mit 0,75 Q versorgt werden, aber am LSS 16 hängen - sagt mir aber, dass meine Bedenken unerheblich sind, solange der Verbraucher, der an der 0,75 Q - Strippe hängt - regelkonform Strom "verbraucht".
    Zu Deinen Fragen:
    Die Leitung an der Kondensatpumpe ist original so geliefert worden, wurde nicht gekürzt oder sonstwas. Die Pumpe hat keinen Stecker, sondern nur Leitungslitzen.
     
  4. #4 elektroblitzer, 10.09.2017
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    105
    Mindestquerschnitt nach VDE 0100-520 1,5 qmm.
     
  5. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.466
    Zustimmungen:
    676
    Nein, der LSS kann den Schutz der Leitung gegen thermische Ueberlastung nicht gewaehrleisten, Mindestquerschnitt fuer feste Verlegung ist bei 1,5qmm

    Ob der Kurzschlussstrom ausreicht, um den LSS zum zeitlich erforderlichen Abschalten zu bewegen, haengt von der jeweiligen Stromquelle und der entsprechenden Schleifenimpedanz bzw Netzimpedanz ab.

    Mindestens die Absicherung des Stromkreises auf die Strombelastbarkeit der Zuleitung auslegen, besser: Zuleitung mit entsprechenden Mindestquerschnitt 1,5qmm bis Uebergabedose ortsnah am Verbraucher fuehren und dort den verbrauchen anschliessen.
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo diese 0.75mm² Leitung eingebaut ist.

    Irgendwo Geräteintern vom Hersteller, oder 'kundenseitige' Anspeisung?
     
  7. #7 werner_1, 11.09.2017
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.056
    Zustimmungen:
    1.675
    @blitzer, @karo, @fuchsi: Lest doch mal die Texte! Es geht hier um die Original-Anschlussleitung einer Pumpe.
    Es handelt sich hier nicht um eine festverlegte Leitung (Mindestquerschnitt 1,5mm²) oder sonst etwas.
     
Thema:

LS 16 A zulässig

Die Seite wird geladen...

LS 16 A zulässig - Ähnliche Themen

  1. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?

    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
  2. Hager LS B16

    Hager LS B16: Hallo Mein Meister hat mir heute gesagt ich soll mal raus bekomme was zwei zahlen auf dem Leistungsschutzschalter bedeuten. Ich habe in meinem...
  3. FI Typ A in Sättigung

    FI Typ A in Sättigung: Hallo, ab wieviel du Strom geht ein FI Typ A in Sättigung?
  4. Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis

    Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis: Hallo, wer mags kompliziert und langwierig? ;-) Der Elektriker hat in der Garage eine Mennekes 1145A 63A CEE Wanddose für Baustrom (Drehkran etc.)...
  5. Mindestrom für Auslösung eines LS

    Mindestrom für Auslösung eines LS: Hallo und schönen guten Abend zusammen, eine Frage zum Ablesen von Auslösekennlinien hätte ich mal. Aufgabe: Ein weiterer Stromkreis ist mit...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden