Minus erden vom Netzteil?

Diskutiere Minus erden vom Netzteil? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, sagt mal: Muss man den Minus eines 24V Schaltnetzeiles, welches mit 230V Primär angeschlossen wird, mit der Erde verbinden...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

didger

Beiträge
22
Hallo Leute,

sagt mal: Muss man den Minus eines 24V Schaltnetzeiles, welches mit 230V Primär angeschlossen wird, mit der Erde verbinden?

Was ist wenn man das nicht macht?

thank´s für die Auskunft.
 
didger schrieb:
Muss man den Minus eines 24V Schaltnetzeiles, welches mit 230V Primär angeschlossen wird, mit der Erde verbinden?

Wenn es ein leitendes Gehäuse hat, muß es zumindest mit dem Schutzleiter verbunden werden. Erden brauchst du es nicht.

Was ist wenn man das nicht macht?

Dann könntest du beim Berühren des Gehäuses eine gesemmelt bekommen. 8)

MfG
 
Hallo,

bis 50V AC bzw. 120V DC sind keine Schutzmaßnahmen (TN-Netz usw.) vorgeschrieben.

Das dies z.B. in der Industrie trotzdem gemacht wird, liegt u.a. daran, daß sich die Fehlersuche leichter gestaltet, wenn man gegen Erde/Masse/Schaltschrankgestell usw. messen kann.

ebbi
 
roter Lump schrieb:
bis 50V AC bzw. 120V DC sind keine Schutzmaßnahmen (TN-Netz usw.) vorgeschrieben.

Sofern es schutzisoliert, bzw. in einem anderen Gerät eingebaut ist.

MfG
 
Sekundär den Minus erden waere mir neu....
Ich wuerde mir aber die Installationshinweise des Herstellers besorgen damit du auf der 100% Seite bist...
 
Entweder erden oder eine Isolationsüberwachung einbauen.

Die Erdung dient dazu, das die Sicherung im 24V Kreis auch bei einem Erdschluß eines Verbrauchers auslöst, und es bei einem 2. Fehler nicht zu Fehlschaltungen kommt.

Gruß
M_K
 
M_K schrieb:
Entweder erden oder eine Isolationsüberwachung einbauen.

Die Erdung dient dazu, das die Sicherung im 24V Kreis auch bei einem Erdschluß eines Verbrauchers auslöst, und es bei einem 2. Fehler nicht zu Fehlschaltungen kommt.

Gruß
M_K

Bis jetzt die einzige richtige Antwort in diesem Tread.
Steuertrafos und Netzteile, die zu Versorgung mit Steuerspannung dienen müssen sekundärseitig auf Erdpotenzial gelegt werden. Am besten führt man die Erdungsbrücke über eine Messertrennklemme, um die erforderlichen Messungen problemlos durchführen zu können.
 
Bei uns in den Industrieschaltschränken werden die Sie...... Netzteile die auf die Hutschiene geschnappt werden, generall Sekundär seitig auf PE geklemmt!!! Dadurch kann man immer gegen Schaltschrankteile messen bzw. merkt sofort dass irgendwo 24V unisoliert am Gehäuse anliegen durch evtl. Kabelbrüche!!!
 
tach

ob die 24V L- abgeerdet werden oder nicht hängt auch immer noch etwas davon ab für was sie denn verwendet werden sollen

gruß tom
 
Entweder erden oder eine Isolationsüberwachung einbauen.

Die Erdung dient dazu, das die Sicherung im 24V Kreis auch bei einem Erdschluß eines Verbrauchers auslöst, und es bei einem 2. Fehler nicht zu Fehlschaltungen kommt.

Nachzulesen in :

Elektrische Ausrüstung von Maschinen
Anwendung von IEC/EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1).....
 
littelboytom schrieb:
tach

ob die 24V L- abgeerdet werden oder nicht hängt auch immer noch etwas davon ab für was sie denn verwendet werden sollen

gruß tom


Mein natürlich 24V Masse auf Schaltschrank :oops:
 