Minus erden vom Netzteil?

Diskutiere Minus erden vom Netzteil? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, sagt mal: Muss man den Minus eines 24V Schaltnetzeiles, welches mit 230V Primär angeschlossen wird, mit der Erde verbinden?...

  1. didger

    didger

    Dabei seit:
    02.07.2006
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    sagt mal: Muss man den Minus eines 24V Schaltnetzeiles, welches mit 230V Primär angeschlossen wird, mit der Erde verbinden?

    Was ist wenn man das nicht macht?

    thank´s für die Auskunft.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Minus erden vom Netzteil?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Hemapri, 21.08.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.880
    Zustimmungen:
    7
    Wenn es ein leitendes Gehäuse hat, muß es zumindest mit dem Schutzleiter verbunden werden. Erden brauchst du es nicht.

    Dann könntest du beim Berühren des Gehäuses eine gesemmelt bekommen. 8)

    MfG
     
  4. #3 roter Lump, 21.08.2006
    roter Lump

    roter Lump

    Dabei seit:
    02.05.2006
    Beiträge:
    285
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    bis 50V AC bzw. 120V DC sind keine Schutzmaßnahmen (TN-Netz usw.) vorgeschrieben.

    Das dies z.B. in der Industrie trotzdem gemacht wird, liegt u.a. daran, daß sich die Fehlersuche leichter gestaltet, wenn man gegen Erde/Masse/Schaltschrankgestell usw. messen kann.

    ebbi
     
  5. #4 Hemapri, 21.08.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.880
    Zustimmungen:
    7
    Sofern es schutzisoliert, bzw. in einem anderen Gerät eingebaut ist.

    MfG
     
  6. #5 Fasterbilly, 21.08.2006
    Fasterbilly

    Fasterbilly

    Dabei seit:
    02.06.2006
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    Sekundär den Minus erden waere mir neu....
    Ich wuerde mir aber die Installationshinweise des Herstellers besorgen damit du auf der 100% Seite bist...
     
  7. M_K

    M_K

    Dabei seit:
    31.05.2006
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Entweder erden oder eine Isolationsüberwachung einbauen.

    Die Erdung dient dazu, das die Sicherung im 24V Kreis auch bei einem Erdschluß eines Verbrauchers auslöst, und es bei einem 2. Fehler nicht zu Fehlschaltungen kommt.

    Gruß
    M_K
     
  8. #7 friends-bs, 21.08.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Bis jetzt die einzige richtige Antwort in diesem Tread.
    Steuertrafos und Netzteile, die zu Versorgung mit Steuerspannung dienen müssen sekundärseitig auf Erdpotenzial gelegt werden. Am besten führt man die Erdungsbrücke über eine Messertrennklemme, um die erforderlichen Messungen problemlos durchführen zu können.
     
  9. #8 matthias, 21.08.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    Bei uns in den Industrieschaltschränken werden die Sie...... Netzteile die auf die Hutschiene geschnappt werden, generall Sekundär seitig auf PE geklemmt!!! Dadurch kann man immer gegen Schaltschrankteile messen bzw. merkt sofort dass irgendwo 24V unisoliert am Gehäuse anliegen durch evtl. Kabelbrüche!!!
     
  10. #9 littelboytom, 21.08.2006
    littelboytom

    littelboytom

    Dabei seit:
    10.06.2006
    Beiträge:
    576
    Zustimmungen:
    0
    tach

    ob die 24V L- abgeerdet werden oder nicht hängt auch immer noch etwas davon ab für was sie denn verwendet werden sollen

    gruß tom
     
  11. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Nachzulesen in :

    Elektrische Ausrüstung von Maschinen
    Anwendung von IEC/EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1).....
     
  12. #11 matthias, 22.08.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0

    Mein natürlich 24V Masse auf Schaltschrank :oops:
     
Thema:

Minus erden vom Netzteil?

Die Seite wird geladen...

Minus erden vom Netzteil? - Ähnliche Themen

  1. wie erden bei TN-C-System mit PEN

    wie erden bei TN-C-System mit PEN: ich hoffe das ich das hier im richtigen Thema plaziert habe. Ich habe folgendes Problem. Wir haben einen Kunden in England der hat unser Produkt...
  2. Motorenkondensator - Wo ist Plus und Minus?

    Motorenkondensator - Wo ist Plus und Minus?: Hallo, Hab einen solchen Motorenkondensator (nur mit 2,5µF) in einem Doppelschleifgerät: [IMG] Auf der rechten Seite wenn man den Kondensator...
  3. Netzteil mit intigriertem Schalter

    Netzteil mit intigriertem Schalter: Hey, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich suche für ein kleines Projekt ein Netzteil (12V / 2A) für die Stecktdose, bei dem ein...
  4. Isario Sofa LED Netzteil

    Isario Sofa LED Netzteil: Hallo, heute habe ich ein neues Sofa bekommen mit LED Beleuchtung. Nun mein Problem: Die Anschlusse sind richtig verkabelt und Strom hat das...
  5. Weiteren Erder nutzen

    Weiteren Erder nutzen: Hallo, im Rahmen der Montage einer PV-Anlage und der damit verbundenen Maßnahmen zum Potentialausgleich und zum Überspannungsschutz möchte ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden