Du möchtest also nur wissen, ob der Motor kaputtgeht, wenn Du mit 3x 230V herumprobierst.
Wie gesagt - wenn er 400 Volt aushält, dann auch 230 Volt aus.
Falls Du in irgendeiner Weise mit losen Adern einen Kurzschluss am Klemmblock herstellst, wird es natürlich einen Knall und Lichtbogen geben.
Wenn die Adern festgezogen sind, sollten im Fehlerfall die Schutzeinrichtungen gegen Überstrom ansprechen, falls Dein Adernquerschnitt ausreichend ist.
Wie gesagt - wenn er 400 Volt aushält, dann auch 230 Volt aus.
Falls Du in irgendeiner Weise mit losen Adern einen Kurzschluss am Klemmblock herstellst, wird es natürlich einen Knall und Lichtbogen geben.
Wenn die Adern festgezogen sind, sollten im Fehlerfall die Schutzeinrichtungen gegen Überstrom ansprechen, falls Dein Adernquerschnitt ausreichend ist.