Man darf die Drehzahl der antreibenden Verbrennermaschine nur so weit erhöhen, dass die Bemessungsleistung der Asynchronmaschine nicht überschritten wird.
Oder anders ausgedrückt, wenn der Verbrenner maximal 10 kW kann, wird ein 11kW Asynchronmotor nicht überlastet.
Als Faustregel kann man sagen, wenn bei Motorbetrieb die Asynchrondrehzahl für Nennleistung sagen wir mal 3% unter der synchronen liegt, wäre sie im Generatormodus etwa bei 3% über der synchronen.
Und zwischen 0 und 3% darüber oder darunter sind analog alle Leistungen zwischen Null und Volllast möglich, sowohl als Generator, als auch als Motor.
Sehe das täglich an dem laufenden Blockheizkraftwerk.
Oder anders ausgedrückt, wenn der Verbrenner maximal 10 kW kann, wird ein 11kW Asynchronmotor nicht überlastet.
Als Faustregel kann man sagen, wenn bei Motorbetrieb die Asynchrondrehzahl für Nennleistung sagen wir mal 3% unter der synchronen liegt, wäre sie im Generatormodus etwa bei 3% über der synchronen.
Und zwischen 0 und 3% darüber oder darunter sind analog alle Leistungen zwischen Null und Volllast möglich, sowohl als Generator, als auch als Motor.
Sehe das täglich an dem laufenden Blockheizkraftwerk.