- Neutralleiter-Trennklemmen jetzt Pflicht?
- #1
Mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt Neutralleiter-Trennklemmen in allen Verteilungen Pflicht ist. Wer kann dazu mehr sagen? (Verordnung, Textstelle, etc)
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich würde diese versteckten Trennstellen auch als Schwachpunkt sehen. Zusätzliche Kontaktstelle - zusätzlicher Übergangswiderstand und Gefahr des schwebenden Sternpunktes, wenn die Trennstelle nicht wieder 100% kontaktiert wurde.Irreführender Marketingtrick der Fa. Hensel, durch den diese Fa. bei mir viel Ansehenen verloren hat. Mehr nicht.
Anlagen in Privatwohnungen sind ja überschaubar - könnte man diese nicht gruppenweise hinterm FI prüfen? Da sind die zusammengerechneten Leitungslängen ja nicht größer als in ausgedehnteren Bürotrakten.diese Trennklemmen sind auch nicht vorgeschrieben.
Sie sind eben nur eine der Lösungen um eine Isolationswiderstandsmessung ohne Abklemmen des Neutralleiters zu ermöglichen.
Tja, da geht es ja schon los...wie wird gemessen?!Anlagen in Privatwohnungen sind ja überschaubar - könnte man diese nicht gruppenweise hinterm FI prüfen? Da sind die zusammengerechneten Leitungslängen ja nicht größer als in ausgedehnteren Bürotrakten.
Die ist schon lange geregelt, wenn du was kaputt machst mit Messungen, dann bist du, bzw dein Arbeitgeber haftend, denn du musst ja durch deine Befähigung wissen wann du was wie messen kannst und darfst ^^Und wie den die Haftungsfrage geregelt, wenn dabei ein Endgerät zerstört wird?
Was wiederum in die Dienstleistung mit eingepreist wird. Ich stelle mir solche Überprüfung zeitlich schon aufwändiger vor. Man müsste vor der Messung sämtliche Geräte vom Stromnetz trennen also durch das ganze Haus laufen, in jeder Ecke schauen, ob dort eine Steckdose ist und evtl herausziehen, Wenn die Schrankwand davor steht schon schwieriger. In der Küche evtl. alle Geräte ausbauen, um an den Stecker zu kommen. Leuchtmittel herausschrauben, wer weiß ob die LED-Teile oder elektronische Netzteile das überleben und wo rausschrauben nicht geht, Leuchte abklemmen. Solche Isolationsprüfung - richtig durchgeführt - wäre ein unverhältnismäßiger Aufwand - nicht nur im Privatbereich.Die ist schon lange geregelt, wenn du was kaputt machst mit Messungen, dann bist du, bzw dein Arbeitgeber haftend, denn du musst ja durch deine Befähigung wissen wann du was wie messen kannst und darfst ^^
DIN VDE 0100-718Ja, diese Behauptung kenne ich, aber nicht die Verordnung dazu.
Da reicht es schon, wenn ein unwissender Ele oder fachlich versierter Laie denkt, diese Schlitze wären zur Freigabe der Leitung aus der Federklemme. Oder einfach vergessen wird diesen Schalter nach der Messung wieder zu aktivieren und messtechnisch auf einen niedrigen Durchgang zu überprüfen. Gerade im gewerblichen, wo einzelne Stromkreise gerne über Stunden bis Anschlag gefahren werden, sehe ich die Gefahr, dass diese Trennstelle wegen der thermischen Dauerbelastung aufgibt, denn jede Trennstelle bedeutet auch einen kleinen Übergangswiderstand. Bei aufgeteilten Drehstromkreisen kann das fatal werden.Klar hat es auch Nachteile, wie das der N-Schieber nicht richtig kontaktiert wird etc. Allerdings hat da ja auch nur die Fachkraft was dran verloren und nicht der ambitionierte Bäckerlehrling von neben an. Da beisst sich die Katze nämlich wieder selbst in den Schwanz, macht man es richtig, passiert auch nix
Ja, dieses Märchen hält sich genauso hartnäckig, wie dass, das die Schachtringe der Abwasserleitungen auf den neueren Standard zu tauschen wäre, wenn diese nicht Druckwasserdicht sind. Man darf ganz einfach nicht vergessen, dass der Spaß von irgendjemanden bezahlt werden muss. Dann müsste aber ein sogenanntes Bezikselektrikerwesen eingeführt werden, dessen Berechtigte diese Prüfung in einem festen Bezirk zu festen Gebühren (z.B. Begehungsgebühr pro Raum bis 10qm 3,50€) abrechnet.Auch klar ist das es wünschenswert im Privaten wäre, aber das wird wohl aber erst dann kommen, wenn der "E-Check" alle 4 Jahre verpflichtend wird...oder ist er das nicht schon, hab ich zumindest hier schon öfters gelesen ...
also kommt das wohl in den nächsten 50 Jahre eher nicht, und danach, muss ich ehrlich sagen, ist mir das völlig egal
Dass Hensel plakativ in den Überschriften "jetzt Pflicht in allen Verteilern" schreibt und nur im Fließtext darauf hinweist, dass das längst nicht überall gilt, finde ich nicht gut.