Parallelkabel absichern.

Diskutiere Parallelkabel absichern. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ist es erlaubt zwei gleiche Kabel (parallel 150qmm) abgehend von einer NH Leiste an zwei getrennte Unterverteiler anzuschließen?
F

FMB

Beiträge
1
  • Parallelkabel absichern.
  • #1
Ist es erlaubt zwei gleiche Kabel (parallel 150qmm) abgehend von einer NH Leiste an zwei getrennte Unterverteiler anzuschließen?
 
  • Parallelkabel absichern.
  • #2
Ja, warum nicht?

Selbstverständlich darf dabei die Sicherung den Nennstrom des Kabels/Verteilers welcher am niedrigsten ausgelegt wurde nicht überschreiten.
 
  • Parallelkabel absichern.
  • #4
Ganz habe ich es nicht kapiert, was Du da mit Parallelkabel meinst?

Laut Deiner Beschreibung speist Du mit einer NH Sicherung, an der 2 gleiche Kable angeschlossen sind, 2 verschiedene Unterverteilungen.
 
  • Parallelkabel absichern.
  • #5
Würde ich auf keinen Fall so machen.
so ist es nicht möglich die Verteilungen einzeln ab zu schalten oder die Sicherungen zu wechseln.
 
Thema: Parallelkabel absichern.

Ähnliche Themen

Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?

Wallbox an Unterverteilung in der Garage

DDR Plattenbau Relais Schaltung / Deckenlicht

Zuleitung PV und Wallbox von unten in die UV

Unterverteilung im Altbau / FI - Selektivität

Zurück