P
Pumukel
- Beiträge
- 23.621
Noch mal damit du es begreifst im TT-Netz , Im TN-C-Netz und auch im TN-S-Netz sorgt der Betriebserder für die Erdung des Sternpunktes! Im TT-Netz sorgt der Anlagenerder in Reihenschaltung mit dem Betriebserder für den Schutz über den PE. Im TN-C-Netz stützt der Anlagenerder den PE des PEN. Selbst beim Bruch des PEN ist somit immer noch der Schutzleiter vorhanden ! Das trifft auch beim TN-S-Nedtz zu den da kommt der PE einmal direkt vom Trafo und einmal über den Betriebserder und den Anlagenerder ! Der Anlagenerder liegt in Reihe mit der Erde und dem Betriebserder und stellt somit einen zweiten Pfad dar für den Fehlerstrom !