Guten Tag,
bin neu hier im Forum. Mein Vater hat mich beauftragt, in seinem dreigeschossigen Mietshaus nach der Elektrik zu schauen.
Es sind zwei Verteilerkästen vorhanden, eines fürs Erd- und 1 OG und ein speparater Verteiler fürs Dachgeschoss. Das Haus wurde im Jahr 1968 gebaut.
Der erste Verteilerkasten ist Top in Ordnung und mit neuen Abb Sicherungen Typ B und mit einem 30mA RCD ausgestattet.
Aber das Bild des DG-Verteilers hat mir eine schlaflose Nacht beschert.
Ich weiß nicht, wer in den letzten 47 Jahren da herumgefummelt hat, aber es war nicht gut.
http://s28.postimg.org/4pjecr9c9/Bild1.jpg
http://s28.postimg.org/evnei04cp/Bild2.jpg
http://s28.postimg.org/j7glkr0nd/Bild3.jpg
Der Boiler ist ein 18kW Durchlauferhitzer, der mit 25A abgesichert ist (35A notwendig lt. Hersteller- aber die Sicherung ist noch nie herausgeflogen). Die Leitungen sind aber wenigstens 4mm^2 stark. Früher schien es üblich zu sein, den blauen Leiter als Phase zu verwenden, wenn man nur 4 Adern hatte. Hier ist es zumindest so.
Erst werde ich den RCD von 500mA auf 30mA ersetzen.
Zweitens die H Sicherungen durch z.B. Abb oder Hager Sicherungen Typ B.
Weiß jemand, ob es für die Stromkastenabdeckung Ersatz gibt bzw. mit welchem feuerfesten Material ich die Löcher von Hinten schließen kann?
Die Abb Leitungsschutzschalter haben leider keine Möglichkeit mehr, die Gabelschuhe für die Brücken einzubauen. Überlege daher, entweder eine Automatenbrücke von ABB zu nehmen oder auf z.B. Hager Leitungsschutzschalter umzubauen. Was wäre sinnvoller?
Gibt es eine Möglichkeit, in dem Schaltkasten die PE- und N-Sammelklemme ordentlich anzubringen und was mache ich mit den abgeschnittenen Leitern, die dort ohne Klemmen einfach herumliegen. Ich weiß noch nicht, wo die herkommen.
Nach Abschluss der Sanierung werde ich einen Elektriker beauftragen, einen E-Check zu machen. Die Wohnung wurde durchgängig vermietet und mein Vater kann nicht nachvollziehen, welcher Vermieter wann was gemacht hat. Eigentlich müsste nach jedem Mieterwechsel ein E-Check gemacht werden.
Bin selbst gelernter Industrieelektroniker und Elektroingenieur, aber mit Installationstechnik hatte ich bis jetzt nichts am Hut.
bin neu hier im Forum. Mein Vater hat mich beauftragt, in seinem dreigeschossigen Mietshaus nach der Elektrik zu schauen.
Es sind zwei Verteilerkästen vorhanden, eines fürs Erd- und 1 OG und ein speparater Verteiler fürs Dachgeschoss. Das Haus wurde im Jahr 1968 gebaut.
Der erste Verteilerkasten ist Top in Ordnung und mit neuen Abb Sicherungen Typ B und mit einem 30mA RCD ausgestattet.
Aber das Bild des DG-Verteilers hat mir eine schlaflose Nacht beschert.
Ich weiß nicht, wer in den letzten 47 Jahren da herumgefummelt hat, aber es war nicht gut.
http://s28.postimg.org/4pjecr9c9/Bild1.jpg
http://s28.postimg.org/evnei04cp/Bild2.jpg
http://s28.postimg.org/j7glkr0nd/Bild3.jpg
Der Boiler ist ein 18kW Durchlauferhitzer, der mit 25A abgesichert ist (35A notwendig lt. Hersteller- aber die Sicherung ist noch nie herausgeflogen). Die Leitungen sind aber wenigstens 4mm^2 stark. Früher schien es üblich zu sein, den blauen Leiter als Phase zu verwenden, wenn man nur 4 Adern hatte. Hier ist es zumindest so.
Erst werde ich den RCD von 500mA auf 30mA ersetzen.
Zweitens die H Sicherungen durch z.B. Abb oder Hager Sicherungen Typ B.
Weiß jemand, ob es für die Stromkastenabdeckung Ersatz gibt bzw. mit welchem feuerfesten Material ich die Löcher von Hinten schließen kann?
Die Abb Leitungsschutzschalter haben leider keine Möglichkeit mehr, die Gabelschuhe für die Brücken einzubauen. Überlege daher, entweder eine Automatenbrücke von ABB zu nehmen oder auf z.B. Hager Leitungsschutzschalter umzubauen. Was wäre sinnvoller?
Gibt es eine Möglichkeit, in dem Schaltkasten die PE- und N-Sammelklemme ordentlich anzubringen und was mache ich mit den abgeschnittenen Leitern, die dort ohne Klemmen einfach herumliegen. Ich weiß noch nicht, wo die herkommen.
Nach Abschluss der Sanierung werde ich einen Elektriker beauftragen, einen E-Check zu machen. Die Wohnung wurde durchgängig vermietet und mein Vater kann nicht nachvollziehen, welcher Vermieter wann was gemacht hat. Eigentlich müsste nach jedem Mieterwechsel ein E-Check gemacht werden.
Bin selbst gelernter Industrieelektroniker und Elektroingenieur, aber mit Installationstechnik hatte ich bis jetzt nichts am Hut.