Probleme bei Klingelinstallation

Diskutiere Probleme bei Klingelinstallation im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo! Ich verzweifle gerade an der Installation einer Klingel mit Gong. Bevor ich die Klingel im Haus installiere, würde ich das gern ‚im...
1

11yeahyeah

Beiträge
2
Hallo!

Ich verzweifle gerade an der Installation einer Klingel mit Gong.
Bevor ich die Klingel im Haus installiere, würde ich das gern ‚im Trockenen‘ ausprobieren.
Den Aufbau habe ich fotografiert und beigefügt. Ich habe bereits verschiedene Trafos (auch DC 12 V SELV) ausprobiert, verschiedene Schalter und Kabel. Leider klappt es aber einfach nicht.

Die Produktinfos von dem Gong habe ich auch beigefügt.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)


PS: den Stromanschluss im Sicherungskasten mache ich selbstverständlich nicht selbst, sonder lasse das durch einen Fachmann machen. Verstehen würde ich trotzdem geren, warum das nicht funzt.
 

Anhänge

  • E31F96F9-5205-4393-A74F-955C40B89E7F.jpeg
    E31F96F9-5205-4393-A74F-955C40B89E7F.jpeg
    384,8 KB · Aufrufe: 19
  • 0529F615-7AA8-4029-8B16-7C440E1982E6.jpeg
    0529F615-7AA8-4029-8B16-7C440E1982E6.jpeg
    427,5 KB · Aufrufe: 17
  • 078839CF-53B6-4EBB-978D-3D36D1ACD55B.jpeg
    078839CF-53B6-4EBB-978D-3D36D1ACD55B.jpeg
    669,7 KB · Aufrufe: 17
  • 3D81F216-B33A-466B-8E07-A2BFA5CB2358.jpeg
    3D81F216-B33A-466B-8E07-A2BFA5CB2358.jpeg
    370,7 KB · Aufrufe: 18
  • 4A7A3E9A-79EE-422E-B8C9-81A704DA54D2.jpeg
    4A7A3E9A-79EE-422E-B8C9-81A704DA54D2.jpeg
    433,5 KB · Aufrufe: 16
  • 4070BE41-3C4B-408F-A2E8-40C1E4B7B27E.jpeg
    4070BE41-3C4B-408F-A2E8-40C1E4B7B27E.jpeg
    334,2 KB · Aufrufe: 19
Warum ist entgegen der Montageanleitung die Klemme GND am Gong nicht belegt?????
Und auch der trafo ist nicht richtig angeklemmt????
 
Verbinde 0V am Trafo mit GND am Gong.
12V am Trafo mit 24V am Gong.
12Vam Trafo mit dem Klingeltaster.
Den Klingeltaster wahlweise mit E1 oder E2 am Gong.
 
Es funktioniert! Vielen Dank!
 