Hi zusammen!
Folgender Fall:
- Eine Steigleitung vom HV zum UV ist mit 40A (TYTAN II, D02-Lasttrennschalter 3-polig, 40A Neozed) abgesichert
- Die Steigleitung ist mit 5x16mm²ausgeführt
- In der UV wird die Steigleitung auf einen Verteilerblock - PTFIX 6X10/S-NS35A BU aufgelegt
- Von dort möchte ich mit einer 10mm² Einzelader weiter gehen zu einem 40A RCD
- Vom RCD geht es mit einer 10mm² Phasenschiene zu 6 Stück 16A LS (Nennstrom der Phasenschiene: 63A)
Mein Elektriker meinte heute nebenbei, es sei nicht zulässig, da eine Querschnittsreduktion generell nicht erlaubt sei.
Ich verstehe das nicht, da der UV ja mit 40A abgesichert ist, und die 10mm² daher ja passen sollten.
Ich verstehe, warum es problematisch ist eine Leitung irgendwo in den Verbraucherstromkreisen einfahc zu reduzieren. Das sieht man ja im Verteiler nicht.
Aber eine Querschnittsreduktion im Unterverteiler sollte doch kein Problem sein - oder doch???
Danke für eure Hilfe!
Folgender Fall:
- Eine Steigleitung vom HV zum UV ist mit 40A (TYTAN II, D02-Lasttrennschalter 3-polig, 40A Neozed) abgesichert
- Die Steigleitung ist mit 5x16mm²ausgeführt
- In der UV wird die Steigleitung auf einen Verteilerblock - PTFIX 6X10/S-NS35A BU aufgelegt
- Von dort möchte ich mit einer 10mm² Einzelader weiter gehen zu einem 40A RCD
- Vom RCD geht es mit einer 10mm² Phasenschiene zu 6 Stück 16A LS (Nennstrom der Phasenschiene: 63A)
Mein Elektriker meinte heute nebenbei, es sei nicht zulässig, da eine Querschnittsreduktion generell nicht erlaubt sei.
Ich verstehe das nicht, da der UV ja mit 40A abgesichert ist, und die 10mm² daher ja passen sollten.
Ich verstehe, warum es problematisch ist eine Leitung irgendwo in den Verbraucherstromkreisen einfahc zu reduzieren. Das sieht man ja im Verteiler nicht.
Aber eine Querschnittsreduktion im Unterverteiler sollte doch kein Problem sein - oder doch???
Danke für eure Hilfe!