Moin Moin !
Bei uns im Zählerkasten (1-Familien-Wohnhaus) ist eine Reihe von 12 Sicherungsautomaten B16 installiert, diese verteilen sich auf je 4 Automaten auf 3 Phasen. Den Automaten ist ein RCD 40 A 4-polig / 0,03 A vorgeschaltet.
Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist dass sämtliche Automaten auf einer Phase voll belastet werden so sind doch die zulässigen 40 A des RCD nicht ausreichend ?
Vorgeschaltete NH-Sicherung = 50 A bedeutet dass im Extremfall 50 A durch den RCD fliessen können.
- Welche Folgen hat dies für den RCD ?
- Absicherung des vorhandenen RCD mittels vorgeschalteter Zwischensicherung sinnvoll ?
- Austausch des vorhandenen RCD gegen eine Version 63 A sinnvoller als Zwischensicherung ?
Was sagen die Praktiker zu dieser Situation ?
Gruss Chris
Bei uns im Zählerkasten (1-Familien-Wohnhaus) ist eine Reihe von 12 Sicherungsautomaten B16 installiert, diese verteilen sich auf je 4 Automaten auf 3 Phasen. Den Automaten ist ein RCD 40 A 4-polig / 0,03 A vorgeschaltet.
Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist dass sämtliche Automaten auf einer Phase voll belastet werden so sind doch die zulässigen 40 A des RCD nicht ausreichend ?
Vorgeschaltete NH-Sicherung = 50 A bedeutet dass im Extremfall 50 A durch den RCD fliessen können.
- Welche Folgen hat dies für den RCD ?
- Absicherung des vorhandenen RCD mittels vorgeschalteter Zwischensicherung sinnvoll ?
- Austausch des vorhandenen RCD gegen eine Version 63 A sinnvoller als Zwischensicherung ?
Was sagen die Praktiker zu dieser Situation ?
Gruss Chris