Guten Tag,
bei mir wurde eine Solaranlage mit 10 kW Wechselrichter installiert.
Hausanschluss mit 50 A abgesichert, die 2 RCD 40 A waren durch 35A Vorsicherung Stromzähler abgesichert nach RCD jeweils 4x16A Sicherung je Phase.
Einspeisung erfolgt nach Stromzähler mit 10kW 3phasig.
Ich denke die RCD sind nun nicht mehr ausreichen abgesichert da in Summe 14A PV und 35A Netz/ Phase möglich wären.
Hätte der Elektriker das ändern müssen oder ist dies nicht vorgeschrieben ?
Vielleicht hab ich ja auch einen Denkfehler, bitte um eure Meinung bevor ich deswegen Streß mache.
Danke
Jan