Hallo Zusammen,
Aufgrund von zwei Videos auf YouTube bin ich auf das Thema RCD in Verbindung mit einem Microwechselrichter (Balkonkrfatwerk) gestoßen. Das Fazit beider Videos ist das eine BK einen negativen Einfluss auf den RCD haben würde. Dies sehe ich aber anders und möchte meine Überlegung hier mal vorstellen und kritisch und fachlich bewerten lassen.
RCD ( FI ) und Balkonkraftwerk ?!? Gefährlich oder nicht ?!? Fehlerstromschutzschalter
Wie gefährlich kann ein Balkonkraftwerk werden?
Starten würde ich bei einem typischen T-N-CS Netz (LS weg gelassen)
Bild 1
Im Normalbetrieb würde der "Grüne" Solarstrom nicht über den RCD fließen (Verbrauch > Erzeugung)
Es herscht ein Gleichgewicht im RCD
Bild 2
Im Fehlerfall fließt der Strom des Netz statt über N über Körper und Anlagenerder zurück
Der Strom des BK fließt über den Körper, Anlagenerder über N zum BK zurück.
Der Fehlerströme würden sich im RCD sogar aufaddieren und der RCD schneller/früher auslösen.
Bild 3
So bald der RCD auslöst erhalte ich ein IT-Netz und der gefährliche Körperstrom ist unterbrochen.
Einzigste Erdverbindung wäre über den Netzfilter im BK oder Verbraucher.
Bild 4
Bin mal gespannt ob ihr einen Denkfehler findet.
Gruß
Oliver
Aufgrund von zwei Videos auf YouTube bin ich auf das Thema RCD in Verbindung mit einem Microwechselrichter (Balkonkrfatwerk) gestoßen. Das Fazit beider Videos ist das eine BK einen negativen Einfluss auf den RCD haben würde. Dies sehe ich aber anders und möchte meine Überlegung hier mal vorstellen und kritisch und fachlich bewerten lassen.
RCD ( FI ) und Balkonkraftwerk ?!? Gefährlich oder nicht ?!? Fehlerstromschutzschalter
Starten würde ich bei einem typischen T-N-CS Netz (LS weg gelassen)
Bild 1
Im Normalbetrieb würde der "Grüne" Solarstrom nicht über den RCD fließen (Verbrauch > Erzeugung)
Es herscht ein Gleichgewicht im RCD
Bild 2
Im Fehlerfall fließt der Strom des Netz statt über N über Körper und Anlagenerder zurück
Der Strom des BK fließt über den Körper, Anlagenerder über N zum BK zurück.
Der Fehlerströme würden sich im RCD sogar aufaddieren und der RCD schneller/früher auslösen.
Bild 3
So bald der RCD auslöst erhalte ich ein IT-Netz und der gefährliche Körperstrom ist unterbrochen.
Einzigste Erdverbindung wäre über den Netzfilter im BK oder Verbraucher.
Bild 4
Bin mal gespannt ob ihr einen Denkfehler findet.
Gruß
Oliver