Wo ist denn jetzt hierbei das Problem mit der Überlast ?
Gültig für TN System. Siehe Anhang.
Wenn die Netzform TT ist, kommt halt ein FI für den DLE hinzu.
Viel schwerer wiegt doch die 24kVA Einspeisung bei 21kVA Durchlauferhitzer und fehlende Selektivitat zur Vorsicherung.