D
Degardo
- Beiträge
- 39
Hallo. Unsere Firma ist als Verstärkung für die ursprünglich ausführende Elektrofirma auf ner Neubau-Baustelle. Wir Übernehmen quasi in einem der 4 Häuser den Einbau und die Verdrahtung der Wohnungs UVs. Was mir komisch vorkommt ist folgendes. Die Licht und Rolloschaltungen laufen alle per Eltako FSR 14 Schaltaktoren in der Verteilung. Allerdings wurden die Rolloleitungen alle in 4x0,75 mm2 gezogen. Für jeden Raum nur 1 Ls B16 geplant . Mir wiederstrebt es ein 4x0,75mm2 mit einem B16 LS vorzuziehen auch wenn die Rollos wahrscheinlich 100-200 Watt habe. werden. Was ist eure Meinung dazu. Und ja.mir ist schon klar das , wenn herkömmliche Rolloschalter neben dem Fenster sitzen würden, die auch oft ab dem Schalter in 4x 0,75 oder 4x1.0mm2 liegen.