EinsteinJunior
- Beiträge
- 3
Da unsere Eingangsaussenbeleuchtung oft den ganzen Tag brennt, möchte die vorhandene Installation
mit einer Zeit(aus)schaltfunktion erweitern.
Aktuell ist ein Eltako S12-100 im Einsatz, der über 2 Taster geschalten werden kann. Steuerspannung von
8V kommt vom Klingeltrafo (8VA).
Diesen S12 möchte ich durch einen TLZ12-8plus ersetzen. Leider ist mit das mit meinem "Laienwissen"
nicht gelungen.
S12:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHXveK1RFdI_A2GFBpmaRy-lDyda0nZcuGqV8-Papuvh66qq9Fy_ntOvI&s TLZ:https://www.elektrikforum.de/attachments/tlz12-8plus-jpg.3111/
Ich habe die alten Leitungen wir folgt angeschlossen:
Wo ist mein Denkfehler? Was habe ich übersehen? Könnte der TLZ auch kaputt sein?
An C1/C2 liegen laut meinem Voltmeter 10V AC bei Betätigung des Tasters.
Meine Aussenlampe bleibt leider dunkel (nach Rückbau funktioniert sie noch).
Vielen Dank für eure Hilfe!
mit einer Zeit(aus)schaltfunktion erweitern.
Aktuell ist ein Eltako S12-100 im Einsatz, der über 2 Taster geschalten werden kann. Steuerspannung von
8V kommt vom Klingeltrafo (8VA).
Diesen S12 möchte ich durch einen TLZ12-8plus ersetzen. Leider ist mit das mit meinem "Laienwissen"
nicht gelungen.
S12:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHXveK1RFdI_A2GFBpmaRy-lDyda0nZcuGqV8-Papuvh66qq9Fy_ntOvI&s TLZ:https://www.elektrikforum.de/attachments/tlz12-8plus-jpg.3111/
Ich habe die alten Leitungen wir folgt angeschlossen:
2 (Phase) --> L
1 --> 3 Lämpchen
A1 --> C1
A2 --> C2
1 --> 3 Lämpchen
A1 --> C1
A2 --> C2
Wo ist mein Denkfehler? Was habe ich übersehen? Könnte der TLZ auch kaputt sein?
An C1/C2 liegen laut meinem Voltmeter 10V AC bei Betätigung des Tasters.
Meine Aussenlampe bleibt leider dunkel (nach Rückbau funktioniert sie noch).
Vielen Dank für eure Hilfe!