Hallo zusammen,
in der DIN 1053-1 ist die zulässige Schlitztiefe bei tragenden Wänden geregelt.
Bei einer 24 Wand darf man demnach 30mm tief senkrecht schlitzen.
Allerdings gibt es einen Zusatzpunkt:
"Schlitze, die maximal 1 m über den Fußboden reichen, dürfen bei Wanddicken ≥ 240 mm bis 80 mm Tiefe und 120 mm Breite ausgeführt
werden."
Wie sieht nun die Kombination aus?
Ich würde gerne bis 85cm 80mm tief und 115mm breit und ab 85cm bis unter die Decke 30mm tief und 60mm breit schlitzen. Funktioniert das so?
ciao dam