also ich muss ja sagen, wir schweifen total vom Thema ab. Eigentlich wollte ich wissen, was besser ist Eaton oder Schrack, bzw. was ihr am liebsten verbaut.
Oder ob es irgendwelche Argumente gibt, nicht den BranchenPrimus zu verbauen, oder Argumente Pro Schrack!
Aber sei es drum
Also ich kenne diesen Nennstrom überhaupt nicht. Ich kenne nur den Bemessungsstrom!
Und das ist der Strom den ein Betriebsmittel dauernd führen kann, also nicht mit 60min plus, oder 40min, oder oder oder,
der Bemessungsstrom ist der Strom für den ein Betriebsmittel für Dauerbelastung ausgelegt ist.
Und das ist für mich dasselbe wie der Nennstrom. Aber ok, dann gibt es halt auch soetwas wie den Nennstrom, dass eine Leitung oder ein Betriebsmittel auch für eine gewisse Zeit lang einen Überstrom führen kann. Das hat für mich aber nichts mit einem Bemessungsstrom zu tun.
Das sind dann Tabellen oder Kennlinien von Sicherungen oder Leitungsschutzschaltern, usw, die zu beachten sind. Und sich aus der Elektrotechnik halt heraus so ergeben.
Aber der Bemessungsstrom ist und bleibt der Bemessungsstrom. Der Strom, der ein Betriebsmittel dauernd führen kann.
Nun ist es in Österreich so, die Kataloge, die ich studiert habe, bei Schrack und eaton, gleichwertig, da gibt es die Angabe von 40A, und die Angabe 40A mit Nennstrom vorsicherbar. Das bedeutet für mich der wo nur 40A steht, der ist tatsächlich nur mit 25A vorsicherbar, der wo 40A mit Nennstrom vorsicherbar steht, sollte tatsächlich mit einer 40A Sicherung vorschaltbar sein. Aber für Gewissheit müsste man auch hier eine Kennlinie befragen, oder den Hersteller.
Wie das dann in De ist, weiß ich nicht, aber ich habe auch bei hager schon die Angabe bei manchen und anderen wieder nicht, gesehen, "mit Nennstrom...".
Ob das jetzt die deutsche oder nur die Österreich Version des Katalogs war? Muss man nochmal schauen.
Aber ich habe auch schonmal einen abgebrannten eaton gesehen. Und man wusste nicht warum. Also vielleicht ist Vorsicht geboten.
Aber wahrscheinlich ist dieselbe Vorsicht auch bei jedem anderen Hersteller geboten.