F
Florian1983
Guest
Moin bin neu hier und hoffe habe die richtige Kategorie gewählt.
Ich habe mir vor kurzen ein Haus gekauft E-Installation machte einen vernünftigen Eindruck bis jetzt.
Vor ein paar Tagen bekam meine Frau einen Stromschlag als Sie die Dunstabzugshaube und den Metallrahmen vom Ceranfeld gleichzeitig berührte.
Ich habe jetzt alles einmal durchgemessen und habe mit einem Duspol koriose Messung erhalten.
Alle Messungen mit und ohne Verbraucher habe gleiche Werte ergeben
N-PE = 120V
PE-L = 120V
N-L = 230 V
Daraufhin habe ich alle mir bekannten Abzweigdosen geöffnet und festgestellt das von der Wechselschaltung des Lichtes
Die Korrespondierenden Spannung führen obwohl diese auf beiden Seiten Abgeklemmt sind.
Ich finde allerdings keine weitere Abzweigdosen um herauszufinden wieso das so ist.
Gibt es eine Zuverlässige Methode Kabel zu Verfolgen ohne Alles aufzureißen?
Ich habe mir vor kurzen ein Haus gekauft E-Installation machte einen vernünftigen Eindruck bis jetzt.
Vor ein paar Tagen bekam meine Frau einen Stromschlag als Sie die Dunstabzugshaube und den Metallrahmen vom Ceranfeld gleichzeitig berührte.
Ich habe jetzt alles einmal durchgemessen und habe mit einem Duspol koriose Messung erhalten.
Alle Messungen mit und ohne Verbraucher habe gleiche Werte ergeben
N-PE = 120V
PE-L = 120V
N-L = 230 V
Daraufhin habe ich alle mir bekannten Abzweigdosen geöffnet und festgestellt das von der Wechselschaltung des Lichtes
Die Korrespondierenden Spannung führen obwohl diese auf beiden Seiten Abgeklemmt sind.
Ich finde allerdings keine weitere Abzweigdosen um herauszufinden wieso das so ist.
Gibt es eine Zuverlässige Methode Kabel zu Verfolgen ohne Alles aufzureißen?