Hallo Leute habe folgende Frage an euch>
Ne NYM 3x1.5mm darf man ja maximal bei einer Belastung von 16A ja nur ca 18m lang sein.
Lassen wir jetzt mal die Häufung, Verlegeart usw. aus dem Spiel..
Was passiert eig wenn ich anstatt 18m, 50m von ihr verlege..
mir ist schon klar das größerer Spannungsfall dann auftritt..
weniger spannung-> mehr Strom wird das gezogen Sicherung fliegt nach ner Zeit raus..
Haben die Abschaltzeiten von 0,4 oder 0,2s damit auch was zutun?
Was kann im schlimmsten fall das passieren.
Ahja Absicherung ist ne LS 16A und man würde bei 50m keinen 10A oder so einbauen, sondern den 16A behalten.