H
Hemapri
- Beiträge
- 4.391
- Beruf
- Meister im Elektrotechnikerhandwerk
zaus033 schrieb:Aus der Wand wo vorher eine Glühbirne angeschlossen war kommt ja dieses Kabel (schwarz und grün/gelb) dazu meinte der Elektriker es sei Phase und PEN also TN-C System oder?.
Wenn es ein PEN ist, dann handelt es sich um TN-C.
Das Bad ist mit einem FI Schalter 0,03 A abgesichert allerdings nur die Steckdosen meinte er.
Aha. Da liegt wohl die Beleuchtung vom Bad auf einem anderen Stromkreis, sprich Steckdosen und Beleuchtung auf verschiedenen Sicherungen?
Ich hoffe es ist jetzt alles richtig.
Wenn der grün/gelbe aus der Wand wirklich ein PEN ist, auch oft als Nullleiter bezeichnet, dann muß der Schutzleiter (PE) und der Neutralleiter (N) vom Spiegelschrank gemeinsam da drauf. Ein PEN ist ein schutzgeerdeter Betriebsstromleiter, daher ist es unbedingt notwendig, den Schutzleiter mit diesem zu verbinden.
Nur eine Frage hätte ich da noch muss nicht das gesamte Bad mit dem FI abgesichert sein ? oder reichen wie jetzt nur die Steckdosen ?
Das ist bei dir, wie so oft eine Ermessensfrage. Würde es sich um eine Neuinstallation handeln, dann wäre ein FI strikt vorgeschrieben. Bei dir ist aber an der Installation nicht verändert oder hinzugefügt worden, sondern nur ein neues Gerät an eine vorhandene Installation angeschlossen worden. Wenn diese Installation zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den damals geltenden Bestimmungen entsprach, darf sie so weiterbetrieben werden auch, wenn sie nicht den heutigen Sicherheitsansprüchen entspricht.
Bei dir müßte man eine dreiadrige Leitung bis zur Verteilung legen, wollte man den heutigen Standart erreichen, quasi die Spiegelschrankleitung bis zur Verteilung verlängern und dort auf L, N und PE anklemmen. Deine zweiadrige Leitung kann nicht per FI überwacht werden. Zum einenkann man einen PEN nicht über einen FI schalten. Der PEN würde dabei seine Schutzfunktion verlieren und auf der anderen Seite des FI ein reiner Neutralleiter sein. Zum anderen könnte der Fehlerstrom nicht am FI vorbeifließen, wie er es ja über den PE machen soll. Der FI würde den Fehlerstrom also gar nicht registrieren können.
Eine Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen, gäbe es noch und zwar die Installation eines FI am Ende der zweipaarigen Leitung. Das wäre aber auch mit etwas Installationsaufwand verbunden, denn dieser FI müßte dann in ein zusätzliches Gehäuse oder zumindest als UP-Version in eine Schalterdose und zugänglich bleiben. Man könnte nämlich dann den PEN ebenfalls aufteilen, so, wie es der Elektriker am Spiegelschrank gemacht hat und Außen-, sowie Neutralleiter dann über einen FI schalten und den PE entsprechend am FI vorbei.
MFG