ganz verstehe ichs auh nicht.
Ob 4 oder 5polig. Kommt doch ganz drauf an, wo in Deinem Versorgungsgebiet die PEN Auftrennung erfolg.
Bei uns in NÖ erfgolgt diese normalerweise im plombierten Klemmraum unterhalb des Zählers. Da würde ich eine 4pol Leitung vom HAK zum Zähler verlegen.
In Gegenden, in denen bereits im HAK aufgetrennt wird, würde ich gleich eine 5pol Leitung legen, auch wenn sie momentan als Ersatz einer bestehenden Leitung nur 4pol verwendet wird.