H
Hemapri
- Beiträge
- 4.437
- Beruf
- Meister im Elektrotechnikerhandwerk
- TT vs TN Netz
- #21
Muss ja auch nicht.
Es reicht völlig, vom HAK eine Verbindung zum PA zu schaffen.
Warum? Der HAK hat am PA nichts zu suchen. Eine Verbindung zur HES im TN-C-Netz darf aktuell nur nach der PEN-Aufteilung erfolgen. Man könnte die blaue Ader als PEN nutzen.
Und der Netzbetreiber darf auch blaue PEN-Leiter verlegen.
Na klar, der darf auch grün-gelb als N verwenden. So kriminell ist das auch nicht. Ich habe auch eine ältere Hauptleitung vom HAK zum Zählerschrank, blau ist L3, und grün-gelb der N. Das wurde sogar vom Netzmeister der Versorgers bei Zählereinbau abgesegnet. Früher war das auch mal der PEN zum alten Zählerschrank.