heute möchte ich meinen ersten eigenen Beitrag eröffnen und habe gleich eine kniffliege Frage:
Es soll die Strombelastbarkeit eines NYM 4x25mm^2 bestimmt werden.
Die Leitung dient als Versorgungsleitung einer Unterverteilung, daher ist mit einphasieger Belastung aller Ausenleiter zu rechnen.
So wie ich mir das denke heist das das man 4 belastete Adern hat.
Also die drei Phasen plus PEN-Leiter.
Somit müsste man mal abgesehen von der Normtabelle auch noch einen Reduktionsfaktor einschließen, weil die Normtabelle nur 3 belastete Leiter vorsieht.
Wenn meine Idee richtig ist, stellt sich nun noch die Frage wo ich diese finde?
Quelle:
VDE 0298 (2003-08) Teil 4 Tabelle 1, 3 und 4
N-Leiter als belasteten Leiter unter Punkt 4.3.1 und 4.3.2
Grüße