Guten Morgen,
folgendes Problem besteht.
Von einer Zähleranlage soll ein Erdkabel (4 x 150²) verlegt und von diesem Erdkabel per Abzweigmuffen 15 E-Ladesäulen mit jeweils 5 x 16² abgezweigt werden (jeder Stich 5 Meter lang).
Die Vorsicherung für die Hautptzuleitung ist als NH01, 250 A ausgelegt.
Aus meiner Sicht ist das nicht möglich, da einerseits der Überlastschutz der 16²-Kabel nicht eingehalten wird und andererseits das thermische Aufnahmevermögen der 16²-Kabel nicht gewährleistet ist. Die 16² Stichleitungen werden ja nur durch die 250A NH-Sicherung geschützt. Oder kann man hier auf den "nachgelagerten Schutz" durch die Schutzeinrichtung in der Ladesäule zurückgreifen?
Hinweis am Rande: Es gibt ein Lastmanagement am Einspeisepunkt.
Wie ist eure Meinung dazu?
MfG
folgendes Problem besteht.
Von einer Zähleranlage soll ein Erdkabel (4 x 150²) verlegt und von diesem Erdkabel per Abzweigmuffen 15 E-Ladesäulen mit jeweils 5 x 16² abgezweigt werden (jeder Stich 5 Meter lang).
Die Vorsicherung für die Hautptzuleitung ist als NH01, 250 A ausgelegt.
Aus meiner Sicht ist das nicht möglich, da einerseits der Überlastschutz der 16²-Kabel nicht eingehalten wird und andererseits das thermische Aufnahmevermögen der 16²-Kabel nicht gewährleistet ist. Die 16² Stichleitungen werden ja nur durch die 250A NH-Sicherung geschützt. Oder kann man hier auf den "nachgelagerten Schutz" durch die Schutzeinrichtung in der Ladesäule zurückgreifen?