- Was hättet ihr gedacht?
- #1
Von einem vierpoligen Sammelschienensystem (PEN - L1 - L2 - L3) geht eine NYM-J 5 x 10mm² zu einer Abzweigdose. Von der Abzweigdose geht eine 4 x 10mm² zu einer Maschine.
Abgesichert ist das Ganze mit 50A, verlegt ist das alles in einem PVC-Rohr auf Wand und an der Decke, die Räume sind eher kühl (25°C werden nie überschritten) und es gibt keine Bündelung.
Die gelb-grüne Ader, die auf der PEN-Schiene klemmt, wurde mit einer blauen Markierung versehen.
Nun kommt einer und sagt "Der PE muss im gesamten Verlauf grün-gelb gekennzeichnet sein" und "Die Absicherung ist zu hoch (ab Abzweigdose)". (Mangel mit "Brandgefahr")
Ja, PEN ist Mist. Hat die Maschine aber nun einmal. Ich werde die auch nicht umbauen und somit zum Hersteller werden.
5adrig habe ich verlegt, weil ich immer 5adrig lege. Kommt einmal eine neue Maschine, dann liegt da schon ein N. Alles gut.
Die blaue Ader endet auch normgerecht auf einer Klemme in der Abzweigdose (ABox0100).
Soll ich dem Herrn nun freundlich erklären, dass es in einer Leitung tatsächlich PEN und N gleichzeitig geben darf, wie ein PEN zu kennzeichnen ist und dass man, bevor man eine Brandgefahr erfindet, auch mal einfach einen genauen Blick auf die Leitung werfen könnte?
Hättet ihr beim Anblick auch gedacht: "Oh, die blaue Markierung ist verboten" und "Oh, da hat ja jemand eine 5 x 6mm² an eine mit 50A abgesicherte 5 x 10mm² angeklemmt"?
Im selben Betrieb wurde auch vor Jahren (nicht durch mich) zu einer UV, die noch PEN-Abgänge hat, eine 5adrige Leitung gelegt. Gelb-grüne und blaue Ader wurden parallel auf der PEN Schiene angeklemmt. Natürlich war das nicht erlaubt.
Um den Gutachter zufrieden zu stellen, endet die blaue Ader nun auf einer isolierten Klemme, die gelbgrüne Ader wurde an beiden Enden blau markiert und mit PEN beschriftet.
Statt 2 x 35mm² PEN habe ich jetzt einmal 35mm² als PEN. Das ist bestimmt doch gleich viel sicherer, das merkt man ja direkt.
Bei Letzterem diskutiere ich nicht. Klar ist diese Aufdopplung nicht zulässig. Aber war sie auch technisch schlechter als eine Einzelader? Ich denke nicht.
Ich kann euch auch beruhigen:
In dieser Firma wird nach und nach renoviert, ich habe schon genug vieradrige Leitungen da herausgenommen.
Abgesichert ist das Ganze mit 50A, verlegt ist das alles in einem PVC-Rohr auf Wand und an der Decke, die Räume sind eher kühl (25°C werden nie überschritten) und es gibt keine Bündelung.
Die gelb-grüne Ader, die auf der PEN-Schiene klemmt, wurde mit einer blauen Markierung versehen.
Nun kommt einer und sagt "Der PE muss im gesamten Verlauf grün-gelb gekennzeichnet sein" und "Die Absicherung ist zu hoch (ab Abzweigdose)". (Mangel mit "Brandgefahr")
Ja, PEN ist Mist. Hat die Maschine aber nun einmal. Ich werde die auch nicht umbauen und somit zum Hersteller werden.
5adrig habe ich verlegt, weil ich immer 5adrig lege. Kommt einmal eine neue Maschine, dann liegt da schon ein N. Alles gut.
Die blaue Ader endet auch normgerecht auf einer Klemme in der Abzweigdose (ABox0100).
Soll ich dem Herrn nun freundlich erklären, dass es in einer Leitung tatsächlich PEN und N gleichzeitig geben darf, wie ein PEN zu kennzeichnen ist und dass man, bevor man eine Brandgefahr erfindet, auch mal einfach einen genauen Blick auf die Leitung werfen könnte?
Hättet ihr beim Anblick auch gedacht: "Oh, die blaue Markierung ist verboten" und "Oh, da hat ja jemand eine 5 x 6mm² an eine mit 50A abgesicherte 5 x 10mm² angeklemmt"?
Im selben Betrieb wurde auch vor Jahren (nicht durch mich) zu einer UV, die noch PEN-Abgänge hat, eine 5adrige Leitung gelegt. Gelb-grüne und blaue Ader wurden parallel auf der PEN Schiene angeklemmt. Natürlich war das nicht erlaubt.
Um den Gutachter zufrieden zu stellen, endet die blaue Ader nun auf einer isolierten Klemme, die gelbgrüne Ader wurde an beiden Enden blau markiert und mit PEN beschriftet.
Statt 2 x 35mm² PEN habe ich jetzt einmal 35mm² als PEN. Das ist bestimmt doch gleich viel sicherer, das merkt man ja direkt.
Bei Letzterem diskutiere ich nicht. Klar ist diese Aufdopplung nicht zulässig. Aber war sie auch technisch schlechter als eine Einzelader? Ich denke nicht.
Ich kann euch auch beruhigen:
In dieser Firma wird nach und nach renoviert, ich habe schon genug vieradrige Leitungen da herausgenommen.