Kein Neutralleiter ?
Also 3 Außenleiter und 1 PE ?
mmmhh :?
Also 3 Außenleiter und 1 PE ?
mmmhh :?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
prodigydriver schrieb:d.h. den DLE muß man mit 3x32 A LSS mit (B oder C Carakteristik) ? bei 21 KW absichern, richtig ?
Voraussgestzt man hat ein 4x6mm2 Kabel.
prodigydriver schrieb:Okee da mit dem Anmelden wußte ich schon, aber kommt der EVU sogar nochmal vorbei um sich die Installation des DLE anzusehen ?
Wenn ich die doch ordnungsgemäß nach Vorschrift gemacht habe muß doch kein Fachbetrieb mehr ran oder ?
prodigydriver schrieb:Und die wollen jetzt noch eine DLE installieren im Keller.
Ein SH Schalter is da mit 63 A. und von da aus geht es mit 10mm2 weiter zum Zähler, dann zum 4 poligen FI mit 0,3 A / 40 A Klemmenstrom, dann zu den LSS 15 Stück B16, und noch ein kleiner Klingeltrafo.
Würde jetzt gerne wissen ob es O.K. ist dort den DLE zu integrieren.
prodigydriver schrieb:Also defintiv ist ein SH Schalter von 63 A vorhanden, dann der Zähler und dann der FI mit 40 A. Danach erfolgt eine symmetrische Aufteilung mit Kammschienen auf 15 LSS B16.
Ist das etwa nicht zulässig ?
prodigydriver schrieb:Also ich habe mir schon einen 63 A FI besorgt und wollte es genauso machen wie bei meinen Schwiegereltern im Haus. Dann brauche ich keine Vorsicherung vor dem FI, richtig ?
Muß man eigentlich einen 4 poligen FI installieren oder kann man auch alles einzeln über 15 B16er FI/LS ausrüsten.
P.S. Ich komme sogar bei 15 B16ern auf 15/3 Phase auf 5x16 => 80 A. Oder ist da ein denkfehler ?
prodigydriver schrieb:Muß man eigentlich einen 4 poligen FI installieren oder kann man auch alles einzeln über 15 B16er FI/LS ausrüsten. So hatte ich es eigentlich vor, da ich genug von der Sorte habe.