M
Motox1982
- Beiträge
- 284
Jep, ist ein flexibles Kunststoffrohr mit Innendurchmesser bischen grösser als 30mm, kannte die Norm nicht deshalb schrieb ich mal gerade aus 30mm
War heute im Baumarkt und wollte mir mal die Preise von 25mm² Kabel ansehen.
Das max. was da war waren 16mm² Kabel.
Mir wurde gesagt (Hornbach) das solche Kabel dort nich angeboten werden dürfen, da es scheinbar gesetzlich geregelt ist das "Private" nur bis max. 16mm² arbeiten dürfen, ansonsten ist es mit Versicherung, Brandschutz etc. nicht mehr gewährleistet.
Meinte aber auch wenn ich zum Elektriker gehe und mir dort das Kabel besorge und ich den Grund schildere warum ich das 25mm² brauche, gibt der mir höchstwahrscheinlich den Stempel das dies in Ordnung geht.
Scheinbar ist dies so geregelt weil davon ausgegangen wird das ab 25mm² eher Hausanschlüsse etc. gemacht werden und nicht eine "simple" Verbindungsleitung nach dem Zähler.
Haben dann auch noch ein wenig gequatscht das es ja im Prinzip besser wäre einen höheren Querschnitt zu nehmen bei solch einer Leitungslänge, aber der Gesetzgeber macht hier scheinbar knallhart einen Schnitt egal wie der Anwendungfall aussieht.
Werde mir dennoch die 25mm² besorgen, sollte es beim Elektriker um einiges teurer sein als im Internet, dann eben übers Internet bestellen.
Interessant wäre natürlich was die Versicherung dazu sagt, den ein 25mm² ist ja an und für sich die sichere Variante.
Laut einem Elektrikbuch was ich hier rumliegen habe sollte die Leitung auf 63A ausgelegt sein und bei einem Weg von über 20M geht das mit 16mm² nicht mehr, habe aber im Prinzip ja nur eine 25A Nachzählersicherung, tja im Prinzip kann man wahrscheinlich eine Münze schmeissen ob 16 oder 25, was man macht ist falsch...
War heute im Baumarkt und wollte mir mal die Preise von 25mm² Kabel ansehen.
Das max. was da war waren 16mm² Kabel.
Mir wurde gesagt (Hornbach) das solche Kabel dort nich angeboten werden dürfen, da es scheinbar gesetzlich geregelt ist das "Private" nur bis max. 16mm² arbeiten dürfen, ansonsten ist es mit Versicherung, Brandschutz etc. nicht mehr gewährleistet.
Meinte aber auch wenn ich zum Elektriker gehe und mir dort das Kabel besorge und ich den Grund schildere warum ich das 25mm² brauche, gibt der mir höchstwahrscheinlich den Stempel das dies in Ordnung geht.
Scheinbar ist dies so geregelt weil davon ausgegangen wird das ab 25mm² eher Hausanschlüsse etc. gemacht werden und nicht eine "simple" Verbindungsleitung nach dem Zähler.
Haben dann auch noch ein wenig gequatscht das es ja im Prinzip besser wäre einen höheren Querschnitt zu nehmen bei solch einer Leitungslänge, aber der Gesetzgeber macht hier scheinbar knallhart einen Schnitt egal wie der Anwendungfall aussieht.
Werde mir dennoch die 25mm² besorgen, sollte es beim Elektriker um einiges teurer sein als im Internet, dann eben übers Internet bestellen.
Interessant wäre natürlich was die Versicherung dazu sagt, den ein 25mm² ist ja an und für sich die sichere Variante.
Laut einem Elektrikbuch was ich hier rumliegen habe sollte die Leitung auf 63A ausgelegt sein und bei einem Weg von über 20M geht das mit 16mm² nicht mehr, habe aber im Prinzip ja nur eine 25A Nachzählersicherung, tja im Prinzip kann man wahrscheinlich eine Münze schmeissen ob 16 oder 25, was man macht ist falsch...